NodOn Roller Shutter Module EnOcean SIN-2-RS-01 – Rolladen

Auf die richtige Firmware kommt es an… :roll_eyes:

Von den 17 NodOn Roller Shuttern, die ich bei Amazon bestellt habe, sind 12 Aktoren mit Firmware 1.3.0 und fünf Aktoren mit Firmware 1.2.0 bespielt. Dies ist nur im ausgepackten Zustand an der Rückseite der Aktoren erkennbar.

Firmware 1.2.0 hat ein Problem mit der Autokalibrierung und damit der Position. Bereits bei 70% ist die Rolladen bereits physisch heruntergelassen. Dies macht es gerade im gemischten Betrieb mit 1.3.0 Aktoren unmöglich die selbe physische Position anzufahren.

Zudem reagiert der Aktor etwas hakelig: Physische Schaltereingaben werden nicht immer angenommen. Teilweise wird eine komplett falsche Position angefahren bei Positionsbefehlen per Enocean.

Validiert habe ich es mit zwei Modulen an zwei unterschiedlich hohen Fenstern mit Rademacher Antrieben. Für mich ein klares Firmware issue und kein issue auf homee Seite.

Edit: Rückmeldung vom NodOn Support:

This new 1.3 version include some improvements for electronic end courses shutters. This can explain the reason why it works better with it.

Ich lasse diese nun tauschen… die 1.3.0 Roller shutter laufen perfekt.