Strategisch ZWave Steckdosen oder weitere UP Plugs montieren um die Distanz zu überbrücken.
Mein homee steht im EG und darunter ist die Garage getrennt durch eine Stahlbetondecke.
Funktioniert einwandfrei. Nur mit EnOcean durch die Decke ist es etwas schwieriger. Da kriege ich max. 2 Balken nur. Das ist ein anderes Theme.
Ok, hatte ich auch schon etwas darüber gelesen, jedoch hilft es denn was wenn z.b. ein plug an der steckdose auch nicht näher an die garage kommt wie schon der homee selbst? Habe diesen ja extra schon an der aussenwand positioniert um die kürzeste distanz zu erreichen…
Um näher zu kommen müsste ich ja einen aktor im freien zwischen garage und haus positionieren?!
Oder wird das netz stärker umso mehr geräte betrieben werden?
Hallo zusammen,
ich krame das alte Thema mal wieder raus, weil ich etwas auf dem Schlauch stehe.
Ich habe ein FGS-222. Laut Schaltbild in der Anleitung gibt es eine Brücke von L auf IN. Wozu? Ich hätte die jetzt weggelassen, weil ich die Tore ja potentialfrei schalten will. Oder habe ich da einen Denkfehler?
edit: Noch eine Zusatzfrage an @Mikle:
Du schreibst weiter oben, dass du Parameter 14 auf “1” gesetzt hast um Taster zu nutzen. Aber müsste der Parameter nicht auf “0” (=Momentary Switch) gesetzt werden?
Du musst die Brücke weglassen.
Die ist dafür da, wenn du den Switch in einer Steckdose oder hinter einem Schalter verbaust. Würdest du die nicht setzen, hättest du auf deiner Lampe keinen Strom bzw keine Phase.
Da du auf deinem Tor ja kein Potential haben willst, musst du sie weglassen.
Wie @memooo schreibt ist es vollkommen richtig.
In Beitrag #4 ist es eigentlich perfekt dargestellt.
Ergänzender Beitrag zur Garagentorsteuerung mit einem Fibaro Single Switch EFGS-212
Nachdem mein Fibaro FGS-222 für die Steuerung des Garagentors letztes Jahr seinen Dienst aufgegeben hat, habe ich das Relais durch einen Fibaro FGS-212 ersetzt. Warum der FGS 222 defekt ging kann ich nicht wirklich beurteilen. Allerdings, vor dem Ausfall des Relais klemmte des Hörmann Tor und danach riss eine der Tor-Federn. Ob es dadurch zu einer Überlast kam (die Fibaro Relais sind mit 10A abgesichert, das Haus aber mit 16A Sicherungen), kann man nur vermuten.
Ich habe sehr wenig Ahnung von Elektrotechnik und lediglich die Empfehlungen einer Elektrofachkraft befolgt bzw. die Montage des Relais durch einen Fachmann durchführen lassen.
Das ersetzte Relais, Fibaro FGS-212 Single Switch (nicht FGS-213 !!! da dieses Relais keinen potentialfreien Kontakt hat), wurde zusätzlich mit einer flinken Feinsicherung (6,3x32mm 8A) abgesichert.
Siehe auch hier: Vorsicherung Fibaro Aktoren
Danke für den Hinweis auf die Feinsicherung @HighControl und die Montage-Anleitung eines Fibaro-Relais für die Garagentor-Steuerung @medicus07:
Garagentor: Hörmann ProMatic Sectionaltor, 24V Antrieb
Relais: Fibaro Single Switch FGS 212
z.B.: detected
Sicherungsklemme:
https://www.voelkner.de/products/73892/Adels-Contact-Luesterklemme-flexibel-0.5-4mm-starr-0.5-4mm-Polzahl-2-171302V9-Natur-1St..html
oder hier:
Feinsicherung: https://www.amazon.de/gp/product/B00FV1VAJS/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Montage-Platz: Garage - in einer Dose (die Dose auf dem Foto wird noch durch eine größere ersetzt) neben der Garagensteuerung, Entfernung zu homee: ca. 6 m durch zwei Wände
Weitere Z-Wave Aktoren in der Garage: ein Permundo-Relais PSC 132ZW (Schaltung des Garagenlichts = 2 x LED-Röhren) und einen Stecker Aeotec ZW075 (Schaltung einer Außenlampe)
homee V1: 2.18.1 (5410a59)
Web App: 2.18.1 (3b7e113)
iOS App: 2.18.2 (3140)
Das Garagentor wird nun über die vorhandenen Fernbedienungen und zusätzlich über homee gesteuert. Da die Garage von mehreren Familienmitgliedern genutzt wird und die Fernbedienungen meist „verlegt“ sind, nutze ich einen Flic Button Flic - jetzt (bald) auch mit Hub , der im Auto platziert ist, um das Tor via Webhook zu öffnen. Ein zusätzlicher Taster befindet sich am Garagentorantrieb (sonst keine weiterer Taster/Schalter in der Garage). Die Zustandsmeldung erfolgt über einen Fibaro Door/Window Sensor (ältere, 1. Generation) am Tor.
Ich hoffe, dass alles richtig gemacht wurde, die Feinsicherung das tut, was sie soll (vorausgesetzt es lag an einer Überlast) und das Relais diesmal „etwas“ länger hält. Bei Bedarf wäre dann „nur“ noch die Feinsicherung zu ersetzen, was dann vielleicht etwas günstiger ist
Seit drei Wochen funktioniert alles tadellos und falls den Fachleuten in diesem Forum etwas auffällt, würde ich mich über Ratschläge freuen.
Anmerkung: Bei einem Fibaro Roller Shutter 2 kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Nachdem sich die Rolladen verklemmten und danach eine Seite aus der Halterung sprang, funktionierte gar nichts mehr und das Fibaro Relais war defekt. Inwieweit die verklemmten Rolladen zum Defekt des Gerätes geführt haben (Überlast), kann ich auch in diesem Fall nur vermuten, da es zuvor einige Monate ohne Probleme das tat, was es sollte.
Ich habe jetzt ein Relais von Permundo - PSC152ZW - verbaut (verbauen lassen). Dieses Relais ist mit 16A abgesichert, deutlich kleiner als der Fibaro und hat Z-Wave+. Bin bisher mehr als zufrieden.
weitere Info: permundo Z-Wave Einbau-Relais PSC132ZW im Test | TomsSmarthome
Ich greife diesen Thread noch mal auf, da ich hierzu noch eine Frage habe.
Ich möchte das Fibaro fgs-222 an mein Hörmann Garagentor anschließen so wie es hier in Beitrag 6 erklärt wird. Das ist oder wird hoffentlich kein Problem. Jetzt würde ich gerne an den zweiten freien Platz beim Fibaro noch was anschließen, am liebsten eine Lampe mit 240 v oder so, ist das möglich? Nach meiner Ansicht leider nein, aber ich hoffe ich liege falsch.
Danke
Du kannst keine zwei unterschiedlichen Spannungen nutzen, es gibt nur einen “IN” für beide Schalter!
Danke,
Ja das hab ich mir leider gedacht.
Wenn Du 230 V in der Näche hast und noch Platz für ein 230V Relais, kannst Du natürlich auch über den Eingang mit S1 und S2 Deine Eingangssignale laufen lassen und schaltes über eines der beiden Relais Deine 230 Volt zur Lampe o.ä. und mit dem anderen Relais das Niedervoltsignal zur Garagentorsteuerung.
Ok Danke.
Ich hab es jetzt so gelöst wie in Beitrag nr 6.
Hierzu hab ich aber noch mal ein paar Fragen:
- bei den Experten Einstellungen erscheint bei mir folgendes:
Was soll ich hier eintragen und oder muss ich was eintragen?
Das Tor öffnen und schließt, also funktioniert es eigentlich.
Das einzige Problem ist, dass ich immer zweimal auf den Button drücken muss, hier:
Also einmal auf an, dann geht das Tor auf, wenn ich es jetzt wieder schließen will, muss ich zweimal auf den Button drücken. Ist das normal?
Danke
Dann hast du den Schalter nicht auf Impulsschaltung gesetzt
Parameter 3 auf “1” =Tastimpuls nur für bestimmte Zeit"Parameter 4 auf “60”
Wobei du den Wert mit 60 bei dir ausprobieren musst - bei mir ging es auch mit einem kürzeren Impuls.
Der “Schalter 1” muss nach 1x drücken von selber wieder in die AUS Position springen (nach der gewählten Impulszeit)
Super Danke, jetzt für super doofe,
Ich schreibe bei der Experten Einstellung unter: Parameter eine 1 hin, ist das richtig? Und wo soll dann der zweite Eintrag bei Parameter hin?
Oder wie trenne ich diese zwei Einträge?
Sorry
Parameter: 3
Bytegrösse: 1
Wert: 1
Dasselbe analog für 4 mit dem Wert 60…
Ich glaube ich hab es endlich verstanden
Ich gebe die ersten Werte ein:
Drücke auf speichern und gehe wieder in die Experten Ansicht und trage die zweiten Werte ein. Ist das so richtig?
Wenn ja was passiert wenn ich z. B. Die ersten Wette zweimal abschicke und danach erst die zweiten Werte?
Vielen Dank
Nichts schlimmes, außer dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn du den Befehl 2 mal an den Empfänger schichte, dass dieser auch richtig verstanden wurde.
Super vielen Dank
Ein Tipp: Halte Dir die Parameter in den Gerätenotizen fest, leider lassen sich diese (bisher) nicht abfragen. Wenn Du also mal das Gerät ersetzen musst, dann hast Du eine Doku.
Grundsätzlich eine gut Idee. Nur oft werden die Notizen vor einem löschen des Gerätes nicht mehr eingesehen. Ich führe deshalb noch eine Excel Liste, wo alle von mir manipulierte Parameter je Gerät dokumentiert werden.
Ja danke das mach ich.