Shelly Geräte werden in als nicht erreichbar dargestellt

Shelly firmware aktuell? Schreib mal Steffen Ewald @Steffen an, der kann dir helfen

@martin_olw kannst du mal auf einem deiner Shelly Geräten vergleichen, ob die da eingetragene MQTT Server IP Adresse die gleiche wie deine homee IP Adresse ist?

1 „Gefällt mir“

Ja, das war alles richtig hinterlegt. Bei meinen HTs ist die Cloud aus, bei den HT Plus die Cloud an. Habe die jetzt nochmal alle geupdatet und teilweise neu angelernt. Jetzt schauen wir mal, ob die angelernt bleiben und nicht mehr ausgrauen.

Mit der Shelly Version 1.0.3 vom 2023-09-12 werden die Shelly HT Plus als nicht erreichbar dargestellt.
Bei einem Neu anlernen sagt Homee das Gerät ist schon vorhanden.
Ist der Shelly HT Plus im Set Modus wird er in Homee als erreichbar dargestellt.

Das ist bei mir auch so.
Also alle betroffenen Geräte löschen und neu anlernen. Inklusive HG korrigieren.

Hallo,

jetzt scheint es mich auch erwischt zu haben.

Ich habe heute Nachmittag den Homee runtergefahren und nach ca. 15 min wieder gestartet. Seit dem sind alle Shelly Plug und Plug S weg. Ich hatte noch nie ein Problem mit den Shellys, seit ca. einem Jahr war alles wunderbar….
Bei allen letzten Neustarts hat es auch problemlos funktioniert…

Über die IP sind alle Shellys erreichbar, die Einstellungen sind unverändert (Cloud aus, IP, etc.).
Ich habe trotzdem die Fritzbox neu gestartet, auch den Homee nochmal: keine Veränderung!

Die Geräte in Homee haben ebenfalls die unveränderte IP und auch sonst sieht alles normal aus, sie sind eben nur ausgegraut und nicht erreichbar.

Was kann ich noch tun?

Brain 2.40.0 über LAN an Fritzbox

Gruß
Nobbe

Schau mal schnell in den shellys unter mqtt settings, ob die ip die selbe ist wie bei deinem homee:

falls nicht den homee wieder die ip Adresse geben die in den shellys steht oder bei jedem shelly den homee namen (dann ist eine zukünftige ip änderung des homees egal)
oder die aktuelle homee ip eintragen:

3 „Gefällt mir“

Tausend Dank, du hast meinen Abend gerettet! Das ist das Problem.
Ich habe vor kurzem von WLan auf LAN-Verbindung umgebaut und dabei wohl vergessen, die LAN IP zu fixieren. Ich trage aber jetzt den Homee-Namen ein. Wieder was gelernt.

Gruß
Nobbe

2 „Gefällt mir“

Gerne, hatte das Thema auch aber zuvor schon die Lösung gelesen

Schön wäre es wenn der Homee eine feste IP zulassen würde.

1 „Gefällt mir“

Einfach im Router eine vergeben.

In manchen Konfigurationen ist das nicht immer möglich ……

In der neuen Firmware soll das ja mit Namen statt IP kommen bei dem MQTT settings

Bitte mach deine homee ID auf den Bildern unkenntlich und alle individuellen ID`s.

3 „Gefällt mir“

Den Wunsch mit einer festen IP (direkt per homee) gibt es schon lange - siehe hier:

Dann wird das wohl Nix mehr. :man_shrugging:t3:

Dir Hoffnung stirbt zuletzt. :wink:

Außerdem kannst Du ja dort auch ein Herz im ersten Beitrag hinterlassen…

1 „Gefällt mir“

Bei mir ist das jetzt auch so… gerät, lässt sich nicht mehr bedienen. Bei Neuinstallation steht da höchstens initialisieren und er bleibt hängen.

Feste IP Adressen
Mqtt IP Adresse: 1883

Gibt es schon was neues?

1 „Gefällt mir“

@JonnyDreambox

Kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.

1 „Gefällt mir“

Steffen hat das Problem gelöst! Danke nochmals dafür.

Ich habe ja meinem Shelly eine feste IP gegeben
Wie auch meinem Homee.

Für die Lösung meines Problems war tatsächlich von Nöten in den Shelly Einstellungen den DNS einzugeben.
In meinem Falle war der DNS wie wahrscheinlich auch in vielen anderen fällen die IP der FRITZ!Box.
jetzt funktioniert das Shelly Gerät wieder reibungslos.

6 „Gefällt mir“