Name des Produktes: iTRV Enocean Hersteller: Micropelt Technologie: Enocean Preis: ka Funktionen: Heitzkörperstellantrieb Link zum Produkt:http://www.micropelt.de/heizkoerperstellantrieb.php Weitere Infos:
Bei dem Micropelt Stellantrieb handelt es sich um einen autarken und motorbetriebenen Antrieb. Er regelt aktiv über ein standardisiertes Funkprotokoll (EnOcean) mit dem Raumregler die für Sie optimale Raumtemperatur. Dies geschieht völlig autark ohne Batterien oder dem Verlegen von Kabeln.
EDIT
Der MVA02 hat das selbe EEP Der Micropelt iTRV MVA 002 wurde bis Ende 2016 in Serie hergestellt. Die Nachfolgemodelle MVA 003 und MVA 004 sind seit Anfang 2017 erhältlich.
Funkgesteuerter, batteriegespeister Kleinstellantrieb für Raumtemperaturregelung für Thermostat-Ventilunterteile zur direkten Montage auf handelsübliche Heizkörperventile für die raumweise Temperaturregelung in Heizungsanlagen für Ventile der Baureihe R10…20D/E/DV/EV sowie der Fabrikate Heimeier, Honeywell-MNG, Junkers, Honeywell-Baukmann, Oventrop (ab 1998) und Cazzaniga.
Die Ansteuerung erfolgt drahtlos auf Basis des herstellerneutralen EnOcean-Funkprotokolls. Unterstützt wird das EnOcean Equipment Profile EEP A5-20-01 (Battery Powered Actuator).
EDIT3: Stella Wibutler
EnOcean Protokoll: EEP A5 20-01
Versorgungsspannung: 3V (2 x AA Batterien)
Nachdem @Thomas mir im Februar „gute Chancen“ aufgrund des EEP A5-20-01 per PM zugesprochen hat, habe ich es dann mal endlich gewagt und mir ein iTRV MVA 004 bestellt.
Also Erstinfo: man kann es einlernen. Natürlich ist die Anleitung im homee falsch. Dort steht 2x kurz den Knopf drücken: vergesst es - 5 Sekunden wie im Hersteller-Kurzstart-Flyer abgedruckt bringt den Einlern-Erfolg.
Übertragen werden im Diagramm: Soll, Temperatur, Fensterzustand, Batteriealarm und Fehlalarm
Bleibt nur zu hoffen, dass das Gerät auch brav regelt und es bei mir a) warm wird und die Batterie-Generator-Kombi auch ausreicht um das Gerät zu versorgen.
Das Aufwachintervall ist mit homee NICHT einstellbar.
Ich überlege nach dem Funktionstest, dann mal zu versuchen es mit meinen enocean Fenstergriffen zu Koppeln. Das wäre schon nett.
Habe es entgegen der Hersteller-Empfehlung an einer Fußbodentemperierung hängen. Es stellt ganz artig ohne Probleme die Solltemperatur. Tatsächlich hab ich es noch nie beim Regeln gehört. Liegt wahrscheinlich an der Uhrzeit und meiner morgendlichen Umnachtung.
Teuer zwar, für mich aber perfekt weil ich ein Gerät mit einem bestimmten Durchmesser gesucht habe.
@xzerogx Habe mir das baugleiche (aber günstigere) ubiwizz MICITRV004 gekauft. Einbindung problemlos. Werte alle da und es regelt. Allerdings würde ich gerne den IST - Wert mit einem Offset senken. Bei kaltem Heizkörper ist der Ist Wert ca 1,5 Grad über dem (realistischer erscheinenden) oomi Multisensor.
Im Manual ist von dem Parameter “Umgebung zu Sollwert Offset [K]” die Rede. Aber es gibt keine “Experten Einstellungen” zu dem Gerät bei homee.
Freue mich sehr auf Ideen. Danke!
ich sage es ja nur ungern: wer alle Funktionen der Geräte nutzen will braucht wohl eine andere zentrale.
habe im moment keine Zeit alles in Fhem umzusetzen. Externe Messwerte verwende ich dort mit den hora smart drive mx. Ohne Probleme…