Kurzbeschreibung
Neuer ZW+ Bewegungssensor mit Lux Sensor, Magnethalter
homee-Unterstützung
offiziell: Nein, seit Version xxx
als anderes Gerät: Wird leider voll erkannt aber ohne Symbol und Anzeige nur in den Details
Link: (homee Produktlink oder Link zum Gerätevorschlag):
Funktionen
Bewegungsmelder bis 7m, 90° Erfassungswinkel
Licht in Lux, bei Sonne bis weit über 10.000 Lux
Magnethalter
Gerätegeneration
Preisentwicklung
Direkter China Import, z.B. AliExpress, zwischen 17,00 € und 45,00 €
Angebote abpassen
Firmwares: 4.05
Software-Stände 3.93
(Nur wenn batteriebetrieben)
Batterien
- Typ: CR123A
- Laufzeit ca.: 2 Jahre, man wird es sehen
Batteriewechsel
Einfach, aufdrehen, rausnehmen, wieder einsetzen
Inkludieren
Öffnen, homee auf inkludieren, 3x schnell den Knopf drücken, LED blinkt 5x Rot
Bei mir nur 3x, sonst geklappt
Exkludieren
Öffnen, homee auf exkludieren, 3x schnell den Knopf drücken, LED blinkt 3x Rot
Reset
Knopf 10-15 Sekunden drücken, LED blinkt 1x Rot, Knopf loslassen
Aufwecken: Knopf einmal drücken
Summierte Verbrauchswerte zurücksetzen
x
x
Abmessungen:
Sensor Durchmesser ca. 40mm, plus 20mm für Magnethalter
Tech. Spezifikation (nur wesentliche)
Motion Empfindlichkeit: Para 1 / 1Byte / Werte 8 - 255 / 8 = Hoch / 255 = Niedrig / Def. 0 12
Bewegungsdauer: Para 2 / 2Byte / Werte 5 - 600 (Sek) / Def. 30
Lux Änderung damit Meldung erfolgt; Para 9 / 2 Byte / 0 - 255 / Def. 100
LED An/Aus bei Bewegung: Para 10 / 1 Byte / 0 (Aus) oder 1 (An)
Datenblatt des Herstellers:
Users Manual
Bekannte Bugs & Fehler in Zusammenhang mit homee
Wird nur als sonstiges Gerät erkannt, Anzeige nur in Details,
Werte können in HG übernommen werden