Wo findet man das File 1.12 ? Ich würde auch gern ein Fimware Update machen.
Wo bekommt mann denn nun die 1.12 Version her?
Ich hatte es direkt vom Support gemailt bekommen. Das ging auch recht zügig.
Wenn ich vom Urlaub zurück bin kann ich sie schicken… Also ab 1.8.
Super vielen Dank.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Sensor so einstelle, dass er alle 60 Sekunden seine Werte dem homee meldet? Habe die Version 1.11 und schon vieles probiert. Aber die LED blinkt nur dann auf wenn er Bewegung und Manipulation erkennt. Von mir aus soll er blinken aber ich brauche “Echtzeit” Werte. Im Moment habe ich eine Verzögerung von 30 bis 60 Minuten. Grüße
Wuz? Ist der Sensor über USB angeschlossen?
Ja , auch über USB angelernt.
Ja ich weiss auch nicht mehr…
Hast du denn über die Experteneinstellungen Werte gesetzt? Oder ist das der Default wenn man über USB den Sensor betreibt?
Setze mal die Parameter 111, 112 und 113 bei Byte 4 auf 60.
Habe nochmals einen Reset gemacht, 20 Sekunden drücken und den Sensor sauber inkludiert.
Die drei Parameter gesetzt und jetzt sendet er tatsächlich alle 60 Sekunden die Werte.
Danke für die Hilfe!!!
Ich häng mich mal hier an.
Habe drei Multisensoren aus der homee-Welt, diese heute eingebunden und mir werden um die 2 Grad mehr als Raumtemperatur der digitalen Raumthermostate angezeigt.
Zeigen eure Sensoren richtige Werte an? Oder brauchen die Sensoren ne Weile sich einzupendeln?
Schon mal jmd. die Luftfeuchtewerte kontrolliert?
Bei der Temperatur hab ich meinen letzten leicht (um 1 Grad) nach korrigiert. Die Luftfeuchtigkeit war ähnlich wie beim Vergleichsgerät von Voltolux und einem anderen Aeotec.
Die Korrektur geht über die Parameter.
Wäre Parameter 201 wenn ich das richtig sehe. Verstehe gerade nur nicht ganz welchen Wert ich setzen muss wenn ich 1,5 Grad runtergehen will.
Firmwareversion 4.54
Softwareversion 1.12
Parameter 201: Temperatursensorkalibrierung
Hinweis: 1. High-Byte ist der Kalibrierwert. Low-Byte ist die Einheit (0x01 = Celsius, 0x02 = Fahrenheit) 2. Der Kalibrierwert (High-Byte) enthält einen Dezimalpunkt. Z.B. Wenn der Wert auf 20 (0x1401) eingestellt ist, ist der Kalibrierwert 2,0 ° C (EU / AU Version) oder wenn der Wert auf 20 (0x1402) eingestellt ist, beträgt der Kalibrierwert 2,0 ° F (US Version) 3. Der Kalibrierwert (High-Byte) = Standardwert - Messwert.Z. Wenn der Messwert 25,3 ° C und der Standardwert 23,2 ° C beträgt, beträgt der Kalibrierwert 23,2 ° C - 25,3 ° C = -2,1 ° C (0xEB) .Wenn der Messwert = 30,1 ° C und der Standardwert = 33,2 ° C, so dass der Kalibrierungswert 33,2 ° C - 30,1 ° C = 3,1 ° C (0 × 1 F) beträgt.
Grösse: 2 Byte, Voreingestellt: 0
Parameter 201
2 Byte
-15
Probiere das mal bitte
Ok. Getan. Danke.
„Wert wird in 1h an homee gesendet.“
Müsste also in ner Stunde nen Sprung nach unten im Verlauf sehen.
Ich hatte meinen am USB dran währenddessen. Daher sehr schnell die Rückmeldung. Oder du weckst ihn mal manuell auf und fragst ihn neu ab