Ich hab den Sensor seit kurzem zu Hause und habe das Ding mit dem Referenzgerät von Testo verglichen.
Temperatur war etwas zu hoch, konnte man aber mittels Parameter runterkalibrieren, somit passt das jetzt sehr genau.
Die Luftfeuchtigkeit passt mittlerweile auch ganz gut,meistens nur 1% Abweichung zum Referenzgerät, manchmal 2%. Insbesondere bei schnellen Veränderungen (Lüften) ist die Differenz größer, aber das pendelt sich dann nach kurzer Zeit wieder ein.
Da bin ich aber irgendwie auch zu blöd die mittels Parameter weiter zu verbessern. Dabei bin genauso vorgegangen wie bei der Temperatur.
Aber egal, für mich passt das so.
Insgesamt war die Entscheidung richtig für mich denke ich. Danke an alle Beteiligten!
Hat hier jemand mittlerweile den Zipato Multisensor 3 in 1, ph-pat02.eu in Betrieb? Wenn ja, um was zu messen und sehe ich es richtig, dass der an eine Steckdose muss? Kann jemand ein Foto von dem Einsatzort machen?
Ah, wie doof von mir. Danke für die Rückmeldung. Dann ist der ja besser als der Floodsensor von Fibaro.
Auf der anderen Seite, hängt dieser Sensor dann nicht irgendwie ein bisschen blöd rum? Schöner ist da schon die Lösung von Fibaro. Aber ich hätte auch gerne die rel. Luftfeuchte gemessen.
Ich hab einen ähnlichen (mit Wassersensor am Kabel) von Everspring geschossen (allerdings nicht baugleich, ohne Temperatur und Luftfeuchtigkeitsmessung) und den genau aus dem Grund (der Messfühler sieht nicht so toll aus) unsichtbar unter der Spüle verbaut.
Ich habe den auch.
Die NodOn EnOcean Aktoren/ Sensoren sind sehr zu empfehlen.
Vorteilhaft bei diesem Sensor ist, dass du auch eine kleine Knopfzelle einlegen kannst, falls der Sensor in dunklen Räumen seinen Dienst bewerkstelligen muss.
Den Aeon Labs 6-in-1 Multisensor Z-Wave Plus (Bewegung, Feuchtigkeit, Temperatur, Vibrationen, UV, Licht
kann man doch so betreiben. Hatte das mal ganz kurz aber er läuft jetzt über Batterie. Aber das letzte was ich gehört habe war ja ganz zufriedenstellend
Ich meinte aber eher mit 230V-Anschluss, so wie die Qubinos, die wahlweise mit 24V oder 230V laufen. Haben ja auch einen Anschluss für einen Temperatur-Sensor, nur leider nichts für Luftfeuchte.
Danke auch dir, selbes Problem wie oben. Ich bräuchte ein externes Netzteil. Ist keine unüberwindbare Hürde, nur warum gibt es alle möglichen Module zum direkten Anschluss an 230V, aber keine Luftfeuchtemesser? Und natürlich will auch jedes von diesen Modulen wieder eine andere Spannung: Aeontec will 5V, Eltako will 12V. Meine LEDs haben 24V… perfekt…
Falls es untergegangen sein sollte: Die Nodons bieten Dir die Möglichkeit eine Knopfzelle einzusetzen, damit kannst Du sie in totaler Dunkelheit bis zu drei Jahre (laut Tech Spec) ohne jeden manuellen Eingriff betreiben:
Schau dir mal die Eltako Tipp Funk Reihe an.
Da gibt es einen 230V Luftgüte-Temperatur-Feuchte Sensor. Falls das EnOcean Protokoll das selbe wie vom NodOn etc. ist, müsste er klappen.
Es gibt auch ein Uhren Thermo-Hygrostat mit 230V