Hallo, die Fibaro Roller Shutter und Relaiseinsätze sollen mit maximal 10A abgesichert werden. Da meine Hausinstallation auf 16A ausgelegt ist, wollte ich eine Feinsicherung bei meinen zukünftigen Roller Shutter mit in die UP Dose stecken. Hat jemand zufällig einen Link zu einem kleinen Sicherungshalter der mit dem Rollladenschalter und dem Aktor in die Dose passt?
Das einzige was ich jetzt auf Anhieb gefunden habe ist der hier:
https://www.amazon.de/OBO-Bettermann-Sicherungshalter-TE-FH-Feinsicherungshalter/dp/B00NGUJPWU
Das sollte aber doch anwendbar sein oder? Eine Andere Möglichkeit wäre natürlich der einbau von 10A Sicherungen in der Verteilung
Das sollte gehen. Eine Änderung auf 10A kommt für mich nicht in Frage. Habe ja nicht umsonst mit den 2,5 mm^2 gekämpft
Habe, jetzt etwas anderes gefunden.
http://www.voelkner.de/products/73892/Sicherungsklemme-2-Polig-6-3x25mm.html
ist preislich interessanter.
Auch sehr interessant, stelle ich mir nur in der Dose Schwer zu Installieren vor, vorallem wenn jemand 2,5 mm² Installiert hat
Müsste gehen, da ab der Sicherung ja eh kleiner reicht. Eventuell trenne ich die eine Klemme noch ab.