@Steffen
Welchen Zweck hat denn „Tür-/Fensterzustand“? Ist dieser ein Fehler resp. überflüssig? Sollte man diesen, falls überflüssig, nicht im besten Fall entfernen?
Das ist leider nicht die Lösung. Jetzt kommt dann keine Push-Meldung wenn ein Tür-/Fenster-Zustand nicht geschlossen ist!
Problem ist:
Unterschiedliche Definitionen von Messwerten von den Zuständen bei Tür-Fenster-Sensoren
Maco mTronic Fensterkontakt = Tür-/Fenster-Zustand (die haben keinen reinen „Zustand“)
Asus Tür-Fenster-Sensor = Zustand
In gemischten Gruppen funktioniert das dann nicht. Hier sollten alle Geräte die selbe Eigenschaften-Definition haben
Wir sind es durchgegangen und es werden die im Homeegramm ausgewählten Attribute verglichen. Heißt wenn im Homeegramm der „Tür-/Fensterzustand“ ausgewählt wurde, dann werden nur Geräte mit dieser Eigenschaft in betracht gezogen. Das liegt am unterschiedlichen Wertebereich, da der „Tür-/Fensterzustand“ im Gegensatz zum „Zustand“ noch „gekippt“ sein kann.