Externer Temperatursensor im Badezimmer

Diese Auswahlmöglichkeit habe ich nicht. Hiernach werde ich nicht gefragt.

Liegt es ggf. daran, dass das Spirit als auch der Temperatursensor über den Gen7 eingebunden ist? Sonst würde ich diese beiden nochmal auf dem Gen5 Cube includieren…

Eigentlich sollte das egal sein, aber ein Versuch kann ja nicht schaden.
Wo ist denn der AërQ angelernt, Gen5 oder Gen7?

Das Spirit als auch der Aerq sind am Gen7 angelernt

Wir kommen der möglichen Ursache auf die Spur.

Ich habe jetzt das Spirit am Gen5 angelernt und nun kann ich zwischen Temperatur und Solltemperatur auswählen.

Den Aerq habe ich mit dem Spirit nun verknüpft :smiley:

Wie verfahre ich jetzt weiter ?

Vielen vielen Dank schonmal

@Steffen, das ist dann wohl auch noch ein Problem bei den Spirits am Gen7.
Das wurde hier schon einmal gemeldet.

Kann sein, dass ich meine Spirits noch mit der Beta angelernt hatte.
Bei mir kommt, wenn man auf Verknüpfungen geht, erst die Auswahl:
grafik
und dann:

So wie es am Gen5 ist.

1 „Gefällt mir“

Genau so ist es bei mir jetzt auch.
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich der Heizung sage, dass ich meinetwegen 23°C Raumtemperatur (am Aërq gemessen) haben möchte.
Auf dem Spirit steht jetzt noch 24°C gemäß Heizplan.

Die Spirits laufen derzeit am Gen5 noch besser. Ich kann Dir aber nicht zu 100% sagen, ob die Verknüpfung die jetzt eingerichtet hast wirklich funktioniert. In der Version 2.38 sind da wohl einige Fehler.

Lass es jetzt einfach mal so wie es ist, mit der eingerichteten Verküpfung und beobachte es.
Die Anzeige am Spirit bleibt bei seiner eigenen gemessen Temperatur.
Die Regelung des Ventils sollte jetzt aber nach der verknüpften Temperatur erfolgen.
Auf das Verküpfungszeichen klicken:
grafik

Dann siehst du die verknüpfte Temp:

1 „Gefällt mir“

Super, besten Dank!
Das scheint funktioniert zu haben :confetti_ball:

2 „Gefällt mir“

Funktioniert :raised_hands::boom::beers:
Habe die Temperatur im Heizplan auf 22°C geändert. Der Aërq hat 22°C gemessen und die Ventilstellung des Spirits ist auf 14% gedrosselt worden :100:

:+1:

:sweat_smile:

Ich würde Euch gerne ein Bier ausgeben :star_struck:

Zu früh gefreut…
Anscheinend passt immer noch etwas nicht.

Die Verknüpfung ist zwar da, das Thermostat regelt aber nach der Ist-Temperatur vom Thermostat selber.

Über den Tag sollte das Badezimmer die Temperatur auf 20°C halten. Die Temperatur ist jedoch am Sensor auf unter 19°C gefallen .

Die Temperatur musste ich über die Möglichkeit des Temperaturversatzes (-5°C am Spirit) anpassen. Aber dies ist ja auch nicht Sinn der Sache :wink:

Was muss ich ggf noch tun, damit das Thermostat nach dem externen Temperatursensor regelt?

Besten Dank

Die Möglichkeit den Temperaturversatz einzustellen solltest du mit gekoppeltem Sensor garnicht haben. Oder hast Du die Verbindung wieder gelöst?

1 „Gefällt mir“

Okay…hmmmm

Nein, hier habe ich nichts geändert.

Den Versatz habe ich wieder herausgenommen


Komisch…
Mit Verknüpfung sollte es eigentlich so aussehen

Hast Du einen Klimasensor welcher offiziell unterstützt wird?
Wenn ja, koppel mal den mit dem Spirit, nur um zu sehen ob das dann auch so ist.

Ich habe noch ein Devolo Raumthermostat und von Eurotronic den Luftgutesensor.

Mit dem Devolo könnte ich es mal probieren

Beim Devolo Raumthermostat ist der Temperaturversatz nicht zu sehen.

Ok, das legt nahe dass er den AerQ zwar verknüpft, aber dann doch nicht richtig…