Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter Maske usw.

Die Anzeige funktioniert nicht richtig, da dem Energymeter die Messwerte Aktueller Gesamtverbrauch und Summierter Gesamtverbrauch fehlen. Diese werden für die Berechnung benötigt. Deswegen steht auf dem Widget als Wert auch (null). Da muss @Tobias nochmal ran.

2 „Gefällt mir“

Schade - also doch der kleine homee, dieser Schlingel :unamused:

In der nun veröffentlichten Version 2.19.1 der iOS App wird die Energiemanager-Ansicht nun nur angezeigt, wenn der Energymeter einen aktuellen Gesamtverbrauch hat. Die halbleeren Anzeigen sollten dann nicht mehr vorkommen.

Moin,

ich habe meinen homee (Horst) auf 2.19.1 upgedated und die Energiemanager-Ansicht ist weg (“works as designed”). Nun arbeitet das Energy Widget wieder wie vorher, zeigt also in der Liste die gemessenen Werte aller Messpunkte an. Da nun das Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter (AEOEZW095C1A60) einer der Messpunkte ist, wird dessen Messwert zu den anderen dazu addiert und das Energy Widget zeigt den “doppelten Verbrauch” (den des Energy Meters plus den aller Messpunkte) an.

Gedacht war das etwas anders: Ich wollte als Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter als “VolksEnergiemanager” nutzen und mit dessen Verbrauch als “Gesamtverbrauch” anzeigen lassen und diesen in “bekannte Verbraucher” (die mit Messteckdosen o.ä. ausgestatteten) und die “unbekannten Verbraucher” (also den Rest) aufsplitten lassen.
Habe ich das alles falsch verstanden, etwas falsch eingerichtet oder funktioniert es noch nicht in meinem Sinne und wird auch nie so funktionieren?

Wie komme ich zu diesem Ziel?

EMA

Ich freue mich auf Hinweise. Widget entfernen (nicht nur ausblenden) und neu erstellen hat nicht geholfen.

Ansonsten war die Investition in das Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter herausgeschmissenes Geld, da es jetzt “nur” meine Verbrauchanzeige “verdoppelt”…

Gruß

Doc Leisure

Das Problem ist, dass wohl bei manchen Varianten der Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter kein aktueller Gesamtverbrauch angezeigt wird. Das werden wir beheben, sobald wir mit den Arbeiten für den neuen Z-Wave-Stack durch sind.

Du kannst temporär mal den Energiemeter aus dem Energie Widget rausnehmen, dann stimmt die Verbrauchsanzeige wieder.

Patrik,

du redest hier von dem Problem, dass der aktuelle Gesamtverbrauch (in meinem Beispiel auf 274 W eingefroren seit einigen Tagen) ungleich der Summe des Aktuellen Verbrauchs aller 3 Zangen ist (siehe Bild)?

Dasselbe gilt übrigens für den summierten Verbrauch

Moin hblaschka,

mir scheint es insgesamt um mehrere Probleme zu gehen:

    • Summe der Einzelverbräuche (per Zange) ist ungleich “Aktueller Gesamtverbrauch”
    • Nicht jedes Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter wirft einen Gesamtverbrauch aus
    • Nur wer einen Gesamtverbrauch hat, bekommt den Volksenergiemanager angezeigt
    • Im Volksenergiemanager werden alle Verbräuche addiert, anstatt die der einzelnen Messpunkte (z.B. Steckdosen) vom Gesamtverbrauch (gemessen durch Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter) zu subtrahieren (und entsprechend darzustellen).

Du scheinst ja ein Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter mit drei Zangen und einem (wenn auch falschen) Gesamtverbrauch zu haben.

Frage: Hast Du die “Volksenergiemanager” Ansicht? Oder ist die bei Dir auch weg?

Da ich ein Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter mit nur einer Zange habe, ist mein (auf der einzigen Zange gemessener) Verbrauch auch gleichzeitig mein (nicht angezeigter) Gesamtverbrauch…

Gruß

Doc Leisure

Hi DocLeisure,

gute Zusammenfassung, aber irgendwie auch nicht so ganz zutreffend:

Ich habe den Aeon mit 3 Messzangen (ZW5-Version mit 60A) eingebaut:

  • in den Geräte-Details stimmen “Aktueller Verbrauch” und die Summe der Einzelwerte “Aktueller Verbrauch 1…3” überein (iOS-App und WebApp)

  • im “Energie-Widget” wird “Aktueller Verbrauch” des Aeon mit Faktor 2 multipliziert angezeigt (iOS-App und WebApp)
    evtl. wird dort ja auch die Summe aus [Aktueller Verbrauch+Aktueller Verbrauch1+Aktueller Verbrauch2+Aktueller Verbrauch3] angezeigt (?)

  • die “Volksenergiemanager-Ansicht” wird bei mir seit 2.19.x nicht mehr angezeigt (worüber ich aber auch froh bin, weil mein Aeon den Herd als Verbraucher misst und nicht in der Einspeisung (Bezug) hängt

Irgendwie ein ganz schöner ‘Wildwuchs’ an möglichen Konstellationen und Geräte-Versionen.

Gruß

Ne, die ist da, halt mit dem eingefrorenen Wert -ich denke einfach die oben gezeigte Ansicht zeigt das Problem besser auf (die einzelnen Zangen messen (scheinbar) genau, nur die Summenwerte sind eingefroren):

4 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter: Negative Werte

Hat jemand von euch mehr als ein Aeotec Home Energy Meter eingebunden?
Ich habe seit kurzem ein Energy Meter das den Gesamtverbrauch im Haus misst. Nun überlege ich zwei weitere anzuschaffen um den Verbrauch für Durchlauferhitzer und Backofen/Herd zu erfassen (also aus dem Bereich “unbekannte Verbraucher” in “bekannte Verbraucher” zu verschieben).
Ich bin mir allerdings unsicher ob das so funktioniert da ich im Homee nicht einstellen kann ob ein Energy Meter als Stromzähler oder als untergeordnetes Gerät behandelt werden soll.

Oder hat jemand eine Empfehlung für eine bessere Möglichkeit den Verbrauch von drei-phasig betriebenen Verbrauchern transparent zu machen?

Ich, sogar zwei HEM’s

Wozu, wenn du dein HEM an der richtigen Stelle anschließt erfasst es doch alles?

Was ist ein „untergeordnetes Gerät“?

Ich habe zwei HEM im EInsatz, der eine misst den gesammtverbrauch des Hauses und der andere misst den Kombinierten Verbrauch. Die Differenz ergibt die Produktion der Solaranlage.

Ja erfasst wird alles allerdings habe ich im Energie Widget die Anzeige “Gesamtverbrauch”, “Bekannte Verbraucher” und “Unbekannte Verbraucher”.
D.h. ich sehe bspw. das aktuell 4000 W verbraucht werden, davon kann ich 200W auf einzelne Verbraucher zuordnen da diese entweder über Fibaro Switches oder Wall Plugs laufen.
Die restlichen 3800W kann ich aber nicht zuordnen d.h. ich weiß nicht ob das jetzt Herd, Backofen, Durchlauferhitzer oder sonst was für Geräte sind.
Diesen Punkt möchte ich gerne ändern d.h. mehr Transparenz schaffen.
Wenn ich ein zweites HEM einbinde bin ich mir nun unschlüssig wie homee das handhabt. Das erste wurde automatisch im Energie Widget als Zähler hinterlegt. Wenn nun ein zweites dazu kommt wäre mein Wunsch das HEM1 den Gesamtverbrauch zählt und HEM2 nur den Verbrauch eines Gerätes erfasst. Anschlusstechnisch ist das kein Problem nur wie geht homee damit um… HEM1 Gesamtverbrauch = 2000W , HEM2 Verbraucher1 = 1000W - zeigt das Energie Widget dann korrekt an d.h. Gesamtverbrauch 2000W, bekannte Verbraucher 1000W oder werden beide HEMs sumiert etc.

Aber ich vermute ich werde es einfach ausprobieren müssen - auf jeden Fall schon mal gut zu wissen das mehr als ein HEM problemlos eingebunden werden kann!


Diese Anzeige meine ich

Hallo, ich habe mir jetzt auch so ein Gerät gekauft, habe alles richtig angeklemmt (bin Elektriker), jedoch zeigt er mir bei Aktueller Verbrauch keine Werte. Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?!

Hi,

der Summierte Verbrauch ist bei Dir ja auch negativ… Ich würde einfach nochmal auf Werksteinstellungen zurücksetzen und neu anlernen… Wenn nichts angeklemmt ist würde da ja eine 0 stehen…

Viele Grüße
JayJay

Hallo,

Aktueller Verbrauch 3 wird bei mir in der Android App (Version 2.21.2) auch nicht angezeigt. In der Web-App wird er aber richtig angezeigt:

Der negative summierte Verbrauch 3 erscheint mir jedoch auch komisch (Klemmenrichtung?).

LG.
Florian

Hi, danke für die schnellen Antworten!
In der Web-App werden mir auch alle drei angezeigt und in der Android-App scheint der aktuelle Gesamtverbrauch auch zu stimmen. Stromrichtungen sind richtig, werde das Gerät nochmals resetten und neu einlernen…

Hallo,

Wieso wird es im Web-Widget eigentlich nicht so dargestellt wie im Andoid/iOS Widget?

WebApp:

Android:

Guten Morgen,

weil der Energie-Manager noch nicht Bestandteil der WebApp ist…

Viele Grüße
JayJay

1 „Gefällt mir“