Ich würde gerne meine Solareinspeisung optimieren. Dazu müsste ich eine negative Gesamtleistung in einem Automatisierungszenario einstellen. Leider ist es nur möglich, positive Gesamtleistungswerte einzustellen.
Gibt es dazu Tipps Vorschläge?
Ich würde gerne meine Solareinspeisung optimieren. Dazu müsste ich eine negative Gesamtleistung in einem Automatisierungszenario einstellen. Leider ist es nur möglich, positive Gesamtleistungswerte einzustellen.
Gibt es dazu Tipps Vorschläge?
Was genau wird dir angezeigt ? Sind es positive Werte oder wird dir 0 angezeigt weil es ein negativer Wert ist ?
Meinst du so?
Das ist zwar vom 3EM, sollte aber in HG funktionieren.
Oder willst du Szenarien/Heizpläne/E-Heizpläne auslösen?
Beim 3EM Pro werden von homee tatsächlich nur positive Werte als möglicher Auslöser angeboten.
Vom Prinzip sollte das aber den Großteil der möglichen Anwendungen abdecken, da man ja im Überschussfall Geräte anschalten will.
@MichaO was willst denn konkret machen?
Ich möchte bei negativer Einspeiseleistung meinen Warmwasserspeicher einschalten.
Was passiert, wenn du den negativen Wert in das Feld eintippst?
Wird der gespeichert?
Empfangen und angezeigt wird ja scheinbar der aktuelle Wert mit passendem Vorzeichen.
Ich passe mal die Kategorie an.
Wenn ich einen negativen Wert eingebe wird zu Null.
Das ist bei mir auch so, wenn ich den Gesamtverbrauch als Auslöser nehme.
Versuche mal den Verbrauch einer Phase einzeln zu nehmen.
Bei diesen Werten sollte auch der Schieberegler negative Werte zeigen.
Wenn das klappt, sind EM 3 und EM 3 Plus identisch in homee implementiert.