habe ich eine Möglichkeit im Homee auf negative Werte zu prüfen?
Beispiel: Ich habe mein Balkonkraftwerk über eine ShellyDose angeschlossen und sehe jede Menge negativ Strom. In der „Energieübersicht“ vom Homee macht es sich bemerkbar, aber ich kann nicht darauf prüfen ob ich jetzt Strom verschenke oder alles verbrauche.
Mir fehlt also: 1. ein generelle Prüfung an Geräten auf negative Werte
Er zeigt mir zwar an „-800 W“ aber wenn ich es vom Gerät übernehme, speichert er nur „0“, also „unter 0“ ab (nicht verkehrt für - aber nicht das was ich brauche)
Ich habe auch einen Stromzählerkopf, den ich über mosquitto->nodered and homee angebunden habe. Dort werden mir negative Werte angezeigt. Ich habe mir nun ein homeegramm geschrieben, dass bei Unterschreitung eines Schwellwerts meinen Getränkekühlschrank einschaltet (Zigbee-Steckdose) und ein zweites Homeegramm, dass bei Überschreitung eines anderen Schwellwerts den Kühlschrank wieder aus macht. Funktioniert recht gut.
Einen Wert „übernehmen“ musste ich dazu an keiner Stelle - nur auf Über-/Unterschreitung der Schwelle reagieren.
Du kannst in der WebApp ein HG erstellen wenn Gerät < xxx Watt, dann …
Ein Widget kann du meines Wissens nicht abfragen. Ich vermute du hast ein Energie-Widget erstellt und willst wenn der Gesamtwert mehrerer Geräte unter ein Wert fällt eine Aktion ausführen.
Das müsste über eine Gruppe klappen. Erstelle eine Gruppe mit den Geräten und dann solltest du ein HG wenn Gruppe < Wert, dann … erstellen können. Habe es selber aber noch nicht ausprobiert.