Kommen denn die entsprechenden Zustandsmeldungen beim homee an? Was steht denn im homee-Tagebuch drin?
Im Tagebuch stehen grundsätzlich nur Meldungen Türereignissen.
Beispiel hier :
- Tür wurde um 08:55 Uhr von mir geöffnet und blieb geöffnet
- um 08:57 Uhr wurde die Tür angeblich geschlossen ( fehlerhafter Zustand in Homee)
Auslöser für die Datenübertragung um 08:57 Uhr nicht genau bekannt, könnte Temperaturänderung-Event oder Lichtänderung-Event gewesen sein.
Anbei das Tagebuch und Zustandsdiagramm.
Ja da paßt wohl was nicht. Das Tagebuch scheint ja alles richtig abzubilden. Kommt dann bloß nicht beim Gerät in homee an.
Der Eintrag im Tagebuch (Homee) um 08:57 Uhr ist falsch, die Tür wurde nicht von mir geschlossen !!!
D.h. Homee ist hier aus irgendwelchen Gründen der Meinung die Tür wurde geschlossen.
Der Sensor selber vermerkt (im Webinterface) das die Tür ist geöffnet ist, hat also den korrekten Zustand.
Kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
done
Ich konnte es gerade auch nachstellen, obwohl laut MQTT-Log nicht der eigentliche Zustand „geschlossen“ übertragen wird.
Ich werde es gleich mal aufnehmen und an die Entwickler weitergeben.
Danke
Hi @Steffen ,
gibt es hier eigentlich schon Neuigkeiten?
Und wird der Neigungswinkel auch noch unterstützt? Deswegen hatte ich mir den eigentlich geholt.
Vielen Dank und Grüße
Der Bug bzgl. falschen Open/Closed Status wurde mit der letzten homee Version behoben.
Oh, dann ist es wohl doch mein Empfang.
Danke.
Aber die Neigung geht nicht, oder?
Zu der Neigungserkennung kann ich leider nichts sagen da diese Funktion bei meinen Sensoren nicht aktiv ist.
Moin, mein Shelly DW2 bildet im Homee die Zustände Helligkeit und Temperatur, aber nicht Open/ Close ab. Hat sonst immer prima funktioniert. In der Shelly-App kommen die Zustände sauber an. Weiss jemand, woranndas liegen könnte. Homee und Shelly haben den derzeit aktuellen Softwarestand.
Genau deswegen wollt ich mich auch grad melden, hatte vergangenen Sonntag das Update auf 2.40 gemacht, seit dem wird der Zustand offen / geschlossen nicht mehr gesendet bzw. empfangen. Helligkeit und Temp liefern weiter Werte…habs leider heute erst bemerkt, hatten Besuch… @Steffen was da los? Ging doch bisher prima?
VG
Andi
eben noch mal die release Notes gelesen…
Da gabs wohl bei einigen Probleme, hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber was nun? Was machen nun die die keine Probleme mit den DW2 hatten? Ich ahne die Antwort… n. A…
Wenn man die DW2 Sensoren in homee neu einlernt funktioniert es wieder.
Dann muss man doch bestehende HG auch anpassen, oder?
leider ja
Guten Abend,
Dann muss man doch bestehende HG auch anpassen, oder?
Leider ja, aber da auch in Zukunft Shelly ihrer Firmware auch weiterhin gerne verändert , wollen wir versuchen eine Art neuabfragen von Shelly Geräte einzubauen.