Micropelt iTRV Enocean Heizkörperstellantrieb (und andere Thermostate mit EEP A5-20-1)

drum hoff ich auf die @homee - in diesem Zusammenhang könnte man den thread hier auf umgesetzt setzen :->

LG

1 „Gefällt mir“

Sowohl der oben verlinkte iTRV MVA04
http://www.micropelt.com/fileadmin/user_upload/_PDF_MVA004_Datenblatt_1DBMVA004_0817v3d.pdf

als auch der

iTRV MVA 003
http://www.micropelt.com/fileadmin/user_upload/MIC-021_iRTV-003_DE.pdf

nutzen beide das EnOcean-Protokoll EEP A5-20-01.

EDIT
Der MVA02 hat das selbe EEP
Der Micropelt iTRV MVA 002 wurde bis Ende 2016 in Serie hergestellt. Die Nachfolgemodelle MVA 003 und MVA 004 sind seit Anfang 2017 erhältlich.

EDIT2:
Der THERMOKON SAB05 EasySens Funk-Kleinstellantrieb für Raumtemperaturregelung
hat ebenfalls dieses EEP

Funkgesteuerter, batteriegespeister Kleinstellantrieb für Raumtemperaturregelung für Thermostat-Ventilunterteile zur direkten Montage auf handelsübliche Heizkörperventile für die raumweise Temperaturregelung in Heizungsanlagen für Ventile der Baureihe R10…20D/E/DV/EV sowie der Fabrikate Heimeier, Honeywell-MNG, Junkers, Honeywell-Baukmann, Oventrop (ab 1998) und Cazzaniga.
Die Ansteuerung erfolgt drahtlos auf Basis des herstellerneutralen EnOcean-Funkprotokolls. Unterstützt wird das EnOcean Equipment Profile EEP A5-20-01 (Battery Powered Actuator).

EDIT3:
Stella Wibutler
EnOcean Protokoll: EEP A5 20-01
Versorgungsspannung: 3V (2 x AA Batterien)

EDIT4
ELTAKO FKS-E
Funksteuerung EnOcean Protokoll: EEP A5 20-01

EDIT5
**EEP A5-20-01 ebnfalls mit **
WDV MOLLINÉ Control R Ventilregler 20020, 20021 passend für Thermostatventil-Unterteile mit Anschluss M30 x 1,5 der Fabrikate Heimeier, Honeywell-MNG, Junkers, Honeywell-Baukmann, Oventrop und Cazzaniga

1 „Gefällt mir“

@hblaschka
AFRISO AVD30 nutzt ebenfalls
EEP (EnOcean® Equipment Profile): A5-20-1


https://www.afriso.com/de/Produkte-Loesungen/Highlights/Produktneuheiten

1 „Gefällt mir“

@hblaschka
Auch das Afriso AVD10 hat dieses EEP A5 20-01 :slight_smile: https://www.greenelectric.eu/content/afriso/afriso_sender/avd_10_DE_854_001_0754.pdf

EDIT LINK FIX

Liebe homees,

Nachdem @Thomas mir im Februar “gute Chancen” aufgrund des EEP A5-20-01 per PM zugesprochen hat, habe ich es dann mal endlich gewagt und mir ein iTRV MVA 004 bestellt.

Also Erstinfo: man kann es einlernen. Natürlich ist die Anleitung im homee falsch. Dort steht 2x kurz den Knopf drücken: vergesst es - 5 Sekunden wie im Hersteller-Kurzstart-Flyer abgedruckt bringt den Einlern-Erfolg.
Übertragen werden im Diagramm: Soll, Temperatur, Fensterzustand, Batteriealarm und Fehlalarm

Bleibt nur zu hoffen, dass das Gerät auch brav regelt und es bei mir a) warm wird und die Batterie-Generator-Kombi auch ausreicht um das Gerät zu versorgen.

Hier noch mal die Produktseite mit den entsprechenden Dokumenten:
http://www.micropelt.com/produkte/mva-004.html

Das Aufwachintervall ist mit homee NICHT einstellbar.
Ich überlege nach dem Funktionstest, dann mal zu versuchen es mit meinen enocean Fenstergriffen zu Koppeln. Das wäre schon nett.

So weit erst einmal…

LG
Nils

5 „Gefällt mir“

Wird es auch mit anderen Gateways nicht sein, laut Peodukswite stellt sich das automatisch ein (ich vermute mal abhängig von den Energiereserven).

…und funktioniert es? mittlerweile ist ja auch der heizplan da und es ist kälter und da hat es ja was zu tun.

Ja siggi.
Der gerät läuft 1a.

Habe es entgegen der Hersteller-Empfehlung an einer Fußbodentemperierung hängen. Es stellt ganz artig ohne Probleme die Solltemperatur. Tatsächlich hab ich es noch nie beim Regeln gehört. Liegt wahrscheinlich an der Uhrzeit und meiner morgendlichen Umnachtung.

Teuer zwar, für mich aber perfekt weil ich ein Gerät mit einem bestimmten Durchmesser gesucht habe.

Liebe Grüße Nils

1 „Gefällt mir“

@xzerogx Habe mir das baugleiche (aber günstigere) ubiwizz MICITRV004 gekauft. Einbindung problemlos. Werte alle da und es regelt. Allerdings würde ich gerne den IST - Wert mit einem Offset senken. Bei kaltem Heizkörper ist der Ist Wert ca 1,5 Grad über dem (realistischer erscheinenden) oomi Multisensor.
Im Manual ist von dem Parameter “Umgebung zu Sollwert Offset [K]” die Rede. Aber es gibt keine “Experten Einstellungen” zu dem Gerät bei homee.
Freue mich sehr auf Ideen. Danke!

ich sage es ja nur ungern: wer alle Funktionen der Geräte nutzen will braucht wohl eine andere zentrale.
habe im moment keine Zeit alles in Fhem umzusetzen. Externe Messwerte verwende ich dort mit den hora smart drive mx. Ohne Probleme…

Sehr ärgerlich, aber so ist es.

1 „Gefällt mir“

Funktioniert das alles jetzt? Bei mir scheinbar wieder nicht! ;(((((

Grundsätzlich funktionieren die micropelt bei mir. Nur anscheinend ist unsere Vorlauftemperatur zu gering, um den internen „Akku“ ordentlich aufzuladen. Ich hatte bisher immer Batteriewarnungen. Habe nicht zuletzt für den höheren WAF auch auf Hora mx umgestellt, da die Frau gerne am regler Temperatur einstellen will.
Was funktioniert denn neu dir nicht?

Hallo, Ich habe eine kurze Frage. Habe mir den Stellantrieb von Micropelt itvr MVA004 gehohlt jedoch zeigt dieser beim einlernen einen Fehler an Rote LED blinkt 3 mal. Im homee jedoch sagt er Einlernen erfolgreich und legt diesen an. Die Ist-Temperatur bekomme ich gesendet. Jedoch reagiert der Stellantrieb auf keine Sollwertänderungen. Hat jemand das selbe Problem oder könnte mir jemand sagen wie ihr genau vorgegangen seit.

Hallo @Patrick1,

Hast du beim anlernen irgendwelche Repeater an gehabt?
Diese sollten beim Anlernprozess alle deaktiviert sein.
Ich habe selbige im Betrieb und hatte nicht solche Fehler.

Welche Softwareversion hat der Cube und die App mit der du es probiert hast.

VG

2.29.2 ist die Version.

Habe Reapeater im Einsatz. War aber beides das selbe. Habe es einmal mit getestet danach ohne. Beidemale der selbe Fehler.

Hatte bis jetzt auch nie Probleme mit dem Einlernen mit den Repeater bei allen Geräten problemlos.

Die App hat auch die 2.29.2

Kann es sein, dass der innere Energiespeicher so weit runter ist, dass es nicht mehr reagieren kann?

Hallo kurze Info, also an den Ventilen liegt es nicht von Micropelt gibt es eine Software wo ich die Ventile an meinen PC mittels Enocean USB Stick einlernen kann und steuern. Hier mit der Software am PC lassen sich die Ventile problemlos einlernen und nehmen auch sofort jede Sollwert Änderung an und Regeln problemlos die Raumtemperatur.

Mir ist nur aufgefallen das der Homee falsch auf das Bit 0.3 schaut ob es ein Lerntelegram ist. Somit verwechselt er Lerntelegramme und Normale telegramme und das Ventil wird dadurch warscheinlich nicht richtig arbeiten können. Deshalb geht auch das Einlernen nicht. Habe alles an den Support bereits weiter geleiteten.

4 „Gefällt mir“