Da das in der CCU2 direkt geht, brauche ich den homee nicht damit zu beschäftigen. Bei mir hat die CCU2 einen DutyCycle von 1-2%, also quasi nix.
Habs eben mal getestet, sobald ich die Verknüpfung via homee erstelle, steigt der Duty Cycle auf 99%. Ich benötige die Verknüpfung in homee zwar nicht, aber ein Bug ist es trotzdem.
Liebe Grüße
Danke für die Bestätigung. Dieses mitzuteilen war auch die Intention meines Posts.
Ist sehr gut reproduzierbar. 99% mit Verknüpfungen in der homee, 0-5% mit Verknüpfungen in der CCU2. Ich belasse es nun dort.
Es ist sicher kein gewünschtes Verhalten durch die neue Funktion. Da sollten die Beta Programmierer noch mal hinschauen.
Wenn jemand einen Support-Zugang brauch, um sich das genauer anzusehen, dann stelle ich gerne einen zur Verfügung.
Kannst du mal im Tagebuch schauen, wie oft die neue Solltemperatur an das Thermostat gesendet wird?
Also relativ oft, da der Sensor häufig eine Wertänderung meldet. Kannst du mal bitte noch ein Verlauf vom Sensor zeigen, sodass wir sehen können wie groß die Änderungen sind.
Habe es auch gerade noch einmal im Tagebuch angeschaut, Verknüpfung nur mit 2 Thermostaten und 1 Raumthermostat. Nach dem Einrichten werden 12 Statusmeldungen gesendet und empfangen.
Die Thermostate senden danach alle 2 Minuten ihre Solltemperatur an Homee. Allein mit diesen 3 Geräten ist der DutyCycle nach weniger als 10 Minuten auf 73%, steigend.
Die Geräte sollten optimalerweise nur senden, wenn eine Veränderung stattfindet.
Viel Erfolg…
Stimmt so war das eigentlich auch gedacht. Hab das eben mal nachgeschaut und wurde leider nicht so umgesetzt, d.h. immer wenn sich der Raumfühler meldet wird die Solltemperatur an das Thermostat weitergeleitet. Das schauen wir uns nochmal an
Hats leider nicht mehr ins Release geschafft, die Version war schon gebaut. Wird also mit dem nächsten Update behoben
Hallo zusammen,
ich habe das Problem mit dem Duty Cycle in Verbindung mit Heizplänen, Homematic Thermostaten und Fensterkontakten (mit Fenster-Auf-Erkennung). Handelt es sich dabei evtl. um die selbe Ursache wie hier beschrieben und gibt es hier mittlerweile schon eine Lösung?
Konkret sieht mein Setting folgendermaßen aus:
- Homee 2.36.0
- Heizplan aktiv mit
- einem Thermostat (HM-CC-RT-DN)
- einem Fensterkontakt (HM-Sec-SCo)
- Fenster-Auf-Erkennung aktiviert, 0min Verzögerung
- Watchdog bei allen Geräten aus
- Keine Direktverknüpfungen der Geräte über die Homematic CCU
- Keine direkte Verknüpfung des Thermostats mit dem Fensterkontakt in homee
Es verhält sich so, dass wenn ich das Fenster öffne der Fensterkontakt ordnungsgemäß den Event an die CCU weitergibt und darauf hin die CCU das Thermostat regelt. Danach schickt aber die CCU alle 10 Sekunden (!!) ein Telegramm an den Thermostat und der wiederum antwortet. Das geht einige Minuten gut bis dann der Duty Cycle voll ist.
(Im Tagebuch des Homee sehe ich die Inforamation natürlich nicht, ich habe über den AskSin Analyzer den Funkverkehr überwacht.)
Die Gegenprobe, die Fenster-Auf-Erkennung im Heizplan zu deaktivieren ist erfolgreich: hier passiert nach dem Event des Fensterkontakts erwartungsgemäß nichts mehr.
Auch eine Prüfung unabhängig von homee mit einer direkte Verknüpfung in der CCU (Fensterkontakt - Thermostat) führt nicht zu dem Verhalten, dass der Thermostat alle 10sec abgefragt wird. Hier herrscht auch Stille.
Dieses Szenario ist allerdings für meinen Anwendungsfall nicht ausreichend, deshalb wäre mir an einer Lösung des Problems in homee sehr viel gelegen.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Jan
Nach meiner Erfahrung klappt das mit den Verknüpfungen inzwischen. Ich nutze sie dennoch nicht, da mir die Gruppen in der CCU2 reichen und gut funktionieren.
Ich nutze auch an zwei Fenstern Fensterkontakte, jedoch nicht von Homematic.
Die offen/zu Änderungen der Solltemperatur in den Räumen steuere ich mit Homeegrammen. Das klappt prima.
Von daher kann ich Dir mit der Frage wo der hohe DutyCycle her kommt, da nicht weiterhelfen.
Ich hatte mit @Steffen zwischen April und Juni immer wieder Kontakt und auch immer wieder Supportzugänge für die Entwickler freigeschaltet. Die letzte Info aus Anfang Juni war, dass die Entwickler genug Informationen hätten und an der Lösung des Problems seien.
Seither habe ich leider nichts mehr gehört - war auch bei mir im Sommer logischerweise kein akutes Problem.
Hallo zusammen,
ich glaube ich habe mittlerweile die wahre Ursache und eine Lösung für das Duty Cycle Problem in Verbindung mit Heizplänen und Homematic Thermostaten gefunden:
Das Problem ist die Temperatur! Standardmäßig ist als Fenster-Auf-Temperatur 4 Grad vorgegebenen. Die Homematic Thermostate können aber minimal auf 4.5 Grad eingestellt werden. Temperaturen <= 4.5 Grad werden zwar angenommen und als OFF am Thermostat angezeigt aber vermutlich kriegt die CCU (oder der homee) im Rahmen des Heizplans keine positive Rückmeldung, dass 4 Grad am Thermostat eingestellt wurden und versucht es deshalb ständig neu und treibt damit den Duty Cycle.
Das Ganze lässt sich übrigens auch ohne Fensterkontakte und Fenster-Fenster-Auf-Erkennung nachvollziehen, indem man einen Heizplan anlegt und die Normal-Temperatur auf 4 Grad oder geringer einstellt und aktiviert.
Die Lösung ist recht simpel: man muss die Fenster-Auf-Temperatur im Plan (bzw alle Temperaturen im Plan) einfach auf 4.5 Grad oder höher stellen und alles funktioniert perfekt ohne dass sich der Duty Cycle in die Höhe schaukelt.
Hab meine Heizpläne jetzt mal angepasst und kann das bei einem kurzen Test so bestätigen.
@Steffen kann man da etwas machen, dass man bei den Homematic Thermostaten nicht kleiner als 4,5° einstellen kann?
Hallo,
@jan_oz danke für dein sehr hilfreiches Feedback .
@TK1 ich werde das bei den Entwickler aufnehmen und sehen ob wir das umsetzen können.
Hallo @TK1,
habe gerade das Thema nochmal angestoßen und versuche dazu die nächsten Tage ein Update zum Status zu erhalten.