Ich habe diesen hier gemeint Pläne werden nicht zuverlässig geschaltet
Des weiteren habe ich an Pascal Anfang Dez genau diesen Fehler mit der 2.22.1 kommuniziert
Bug, ja. Aber das ist ein anderer Zusammenhang… War ja mein Thread…
Mich wundert es hier das innerhalb von 1Sekunde nochmal gesendet wurde. Dies in der selben Sekunde als eigentlich korrekt geantwortet war.
Wenn dies vom HG her so eingestellt ist würde ich wegen Flirs bei Spirits mindestens 5 Sekunden bis zum nächsten Kommando warten.
So kurz nacheinander kann ich mir gut vorstellen Probleme damit zuhaben… Und zusätzlich würde ich eine Bedingung beim Ausführen abfragen, denn nach 5Sekunden möchte ich nur erneut schicken wenn die Solltemperatur nicht angenommen wurde.
Wo wurde da innerhalb 1s nochmals gesendet? Das sind zwei unterschiedliche Heizkörper Wohnzimmer und Esszimmer
@HighControl daher auch das ? ob es zusammenhängen könnte
Stimmt. Hab ich zu so später Stunde nicht richtig gesehen. Würde trotzdem paar Sekunden zwischen den Thermostate vergehen lassen.
Ich denke @Saemiko hat zwei Pläne die zur gleichen Zeit ablaufen, ja eine Verzögerung/ Versatz kann etwas helfen. Aber das habe ich z. B. ( ein Plan pro Thermostat, Pläne versetzt) und ich beobachte das trotzdem ab und zu.
Weiter oben steht mit HG gesteuert (im Tagebuch auch Aktion anstatt Plan). Wenn dem so ist wäre der Versatz einfach mit wenigen Sekunden umzusetzen. Pläne sollten ja eigentlich automatisch erneut senden bis der gewünschte Wert bestätigt wurde.
Bzgl. Plänen funktioniert das bei mir eben nicht zuverlässig
Also ich arbeite momentan nur mit HGs nicht mit Plänen.
Ich habe mal einen Versatz mit reingenommen und werde mal die nächste Zeit beobachten, ob der Bug noch auftritt.
Ich habe im gleichen HG noch ein anderes Thermostat, das zur gleichen Zeit auf 15Grad schaltet - hier habe ich auch nen Versatz reingenommen
ah habe ich dank Smartphone übersehen, dass du nur HG’s verwendest.
Persönlich denke ich, dass der Fehler immer noch auftreten wird. Wenn ich am WE wieder zu Hause bin, kann ich ja mal mein Tagebuch mit dem Plan posten
Ich habe über einige Tage die Thermostate beobachtet und der Fehler scheint wirklich nicht mehr aufzutreten, wenn man einen minimalen Versatz von wenigen Sekunden mit einprogrammiert.
Also ich habe den Fehler jetrzt auch seit ein paar Tagen, benutze aber keine Pläne…
brain 2.27.1
app version 2.27.3
Habe das Problem auch und glaube dass an der Art liegt, wie homee mit den Spirits redet. Es ist wirklich ein seltsames Verhalten, etwa bei der Steuerung über die WebApp: Solltemperatur in der App setzen, kommt am Thermostat an, der fängt an zu schrauben, ca. 2 Sekunden später wird wieder die ursprüngliche Temperatur gesetzt und er schraubt wieder zurück. Wenn ich dann sofort die neue Temperatur nochmal setze, funktioniert es. Ist aber echt nervig und nicht gerade ein Aushängeschild für die Zuverlässigkeit des Homee.
@FabianM @Jensen78 könnt ihr das Problem bei euch bitte ein wenig genauer Beschreiben:
- welches Gerät macht was/wann?
- dieses Gerät setzte dann die Temperatur „XX“?
Am besten nochmal mit den Tagebuch Einträgen.
Hier z.b. wird die Temperatur dann vom homee gesetzt?
Das größte Problem ist zur Zeit, wenn man in einem HG von Heizmodus „AUS“ auf „Normal“ umstellt:
Leider kann man „Aus empfangen“ in dieser Situation auch nicht in einem HG abfragen bzw. abfangen :
Das funktioniert leider nicht, wenn das Thermostat schon auf „Aus“ steht.
Das ist nen Jahr her, kann ich jetzt leider nicht mehr so gut nachvollziehen. Bemerkt habe ich das in der letzten Zeit nicht.
Ok, hast du irgendwas gemacht, worauf zu zurückführen könntest, dass es jetzt besser ist? Mehr Zigbee-Router?
@Steffen Gibt es irgendeine Möglichkeit dem Homee ein paar mehr Informationen oder ein echtes Protokoll zu entlocken? Ich hab auch schon intensiv das Tagebuch angeschaut, aber ich hab den Eindruck der Homee fälscht sein Tagebuch, wenn Ereignisse in kürzerer Folge auftreten. Ich hab beispielsweise mal versucht eine Fernbedienung als Auslöser mit HGs zu verbinden. Ein Tastendruck auf der Fernbedienung wurde im Tagebuch notiert. Habe ich dann kurz danach eine andere Taste gedrückt, wurde der erste Eintrag durch den zweiten überschrieben. Das sollte doch nicht sein, oder?
Ich versuche mit gerade mit Homee2Mqtt, aber bis ich da so weit bin und dann die Sache richtig analysiert habe, wird noch etwas Zeit ins Land gehen.
Das mit dem Tagebuch können wir uns gerne nochmal an anderer stelle ansehen aber ich würde gerne bei dem Grund Problem bei dir bleiben und kannst du zu meinen fragen bitte noch die Antworten mitteilen?
- welches Gerät macht was/wann?
- dieses Gerät setzte dann die Temperatur „XX“?
Am besten nochmal mit den Tagebuch Einträgen.
Genauer Ablauf:
- Plan löst aus oder Sollwert wird über GUI gesetzt
- Thermostat reagiert und setzt die neue Soll-Temperatur
- Im Tagebuch erscheint „Solltemperatur empfangen“ mit dem alten Wert (ca. 2 Sek. später)
- Im Tagebuch erscheint „Thermostat nicht verfügbar“ (zur gleichen Zeit)
- Im Tagebuch erscheint „Thermostat verfügbar“ (ca. 3 Sek später)
- Thermostat setzt die alte Temperatur wieder