Das HG verstehe ich leider nicht (DAU). Ich kann hier doch auch ein HG erstellen mit „Wenn abspielen dann Tor schließen“ und das lasse ich jeden Abend um Uhrzeit x abspielen.
Was genau steckt den hinter Duty Cycle? Wieso gibt es die Einschränkung der maximalen Abfrage /Impuls senden pro Stunde?
Weil das ISM-Frequenzband 868 MHz, nicht nur von Enocean, Z-Wave, Hörmann BiSecure, usw. auch von diversen anderen Funkdiensten verwendet wird. Vereinfacht gesagt darf in diesem Frequenzbereich jedes Gerät nur eine bestimmte Zeit den Kanal belegen, um die anderen Dienst nicht zu stören.
@Hoermann_KG_AST Gut wäre auch mal eine Übersicht oä welche Antriebe öffnen und schließen bzw nur einen Impuls unterstützen.
Ich habe erstmal prompt meinen Supramatic E3 falsch angelernt. Dieser Unterstützt nur einen Impuls richtig? Kanal 11 ist Öffnen/Schließen wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie wird es dann beim Suprmatic 4 sein mit dem Kanal 16? Muss es dann nicht zwei Kanäle fürs Öffnen und Schließen geben?
Ich weiß nicht ob es in diesem Thread war oder in einem anderen. Der Workaround mit einem Tür/Fenster Kontakt gefällt mir schon ganz gut. So lässt sich ja zumindest der Status Offen/Zu als Bedingung in den HGs verwenden
und dann folgendes HG als Beispiel zum Öffnen
Wenn abgespielt wird und Kontakt Zu Dann Tor öffnen, und umgekehrt fürs Schließen
gibt es doch:
Hallo zusammen,
ich habe vor ein paar Tagen 2 Promatic 4 inklusive Tore eingebaut bekommen und überlege nun den Hörmann-Würfel zu kaufen.
Ich habe schon gelesen, dass Homee Aktionen des Handsenders nicht mitbekommt.
Meine Überlegung wäre Fensterkontakte an den Toren zu nutzen, um über diese mitzubekommen, wann etwas mit dem Tor passiert.
Anschließend würde ich die Statusabfrage von Homee aus anstoßen, um dann wirklich den richtigen Status des Tors zu erhalten.
Ist das ein gangbarer Weg oder habe ich hier einen Denkfehler?
Ich würde den Würfel gerne nutzen, um noch im Haus über Alexa das Tor zu öffnen, wenn ich wegfahren möchte.
Danke für euer Feedback!
passt. ist so machbar.
Das geht halt nur manuell und nicht automatisiert.
Ansonsten würde es so gehen.
warte lieber auf eine neue Hörnann Cube version
Ach ich kann die statusabfrage nicht in ein homeegramm packen ?
Gibt es hier schon irgendeinen Zeitplan ? Weißt du das ?
nee leider nichts konkretes
Ich habe es über Homeegramme u.a. mit Anwesenheit umgesetzt. Funktioniert tadellos und der Duty Cycle meckert nicht.
Darf ich fragen wie das HG zur Zustandsabfrage funktioniert?
Leider schlägt hierbei ebenfalls der Duty Cycle zu.
Als aktueller Nutzer eines Hörmann BiSecur Gateways möchte ich erst auf den Hörmann Cube umsteigen, wenn die nächste Version mit BiSecur 2.0 erscheint. Wichtig ist mir hierbei die Steuerbarkeit im Rahmen meines Smart Homes, also Auslösen des Öffnens und Schließens im Netzwerk und Visualisieren der Zustände. Letzteres kann die aktuelle Version ja leider nicht, wenn parallel Handsender im Einsatz sind.
Gibt es hierfür zumindest einen vagen Zeitplan?
Da as würde ich dir dringend empfehlen zu warten… bei mir war es leider eine Fehlinvestition😉
Da wirst aber vermutlich noch eine Weile warten müssen, dass nur nebenbei…
Ich habe mir mittlerweile nun doch den Hörmann Cube gekauft und mit der HomeeToMQTT Bridge angebunden. Während ich alle Werte gut abfragen kann, schaffe ich es nicht, per MQTT Aktionen auszulösen (z.B. Tür öffnen). Welchen Wert müsste ich ändern? In MQTT sehe ich meine Hörmann ThermoSafe Smart als homee/devices/status/9/attributes/28. Inhalt von Attribut 28 ist
{„id“:28,
„node_id“:9,
„instance“:0,
„minimum“:0,
„maximum“:1,
„current_value“:0,
„target_value“:0,
„last_value“:0,
„unit“:„“,
„step_value“:1,
„editable“:1,
„type“:327,„state“:1,
„last_changed“:1646678120,
„changed_by“:1,
„changed_by_id“:0,
„based_on“:8,
„data“:0,
„name“:„Haustür“,
„typeString“:327,
„cubeType“:„Unknown“,
„note“:„# Hörmann ThermoSafe Smart“,
„boolData“:„False“
}
Da beim Schalten der Tür über den Homee oder die Fernbedienung Attribut 28 kurz von False auf True wechselt, war meine Vermutung, durch Schreiben von True in Attribut 28 die Tür öffnen zu können. Klappt aber nicht.
Hat jemand auch HomeeToMQTT im Einsatz oder kann jemand aus Kenntnis des Hörman Cubes etwas zu den Werten sagen und mir einen Tipp geben?
geht doch… warum nicht gleich so.
Alle Hörmann BiSecur Geräte kann man nun zyklisch abfragen, dadurch können sie als Trigger in Homeegrammen verwendet werden.
2 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Hörmann SuptraMatic P4 reagieren nicht auf Schaltbefehle