Das Ventil ist ein N(ormally) C(losed) Typ, heißt wenn kein Strom dann bleibt es geschlossen.
Solange wie es offen stehen soll, muss auch der Strom fliessen.
Alleine aus sicherheitstechnischen Gründen sollte ein Magnetventil immer zu sein, wenn kein Strom fließt. Sonst hättest du ja ein Problem, wenn es nachdem das Ventil geöffnet wurde zu einem Stromausfall oder einen sonstigen Defekt kommt…
Bei einem Festwasser Anschluss definitiv, bei einer Zisterne + Pumpe wäre es nicht so tragisch. Hier läuft ja dann keine Pumpe bei Stromausfall.
In meinem System würde evtl. ein NO Ventil Sinn machen, da die Versenkregner in Verbindung mit der Pumpe zu Druckschlägen beim anlaufen führen. Da schlägt das ganze Verteiler System
Bin mir noch nicht sicher, was hier die beste Lösung wäre.
kurze Frage an die Experten:
kann so eine Spule am Ventil (s. Hunter PGV-101-GB)
durch Dauerstrom “durchbrennen”?
(Gestern abend lief alles super, habe dann leider vergessen, über nacht das Ventil auszuschalten, d.h. es lagen ca. 9h lang 24V Wechselstrom (von meinem Klingeltrafo) an.
Das Qubino schaltet, aber das Ventil reagiert nicht mehr …
An der ganzen Installation wurde zwischendurch nix angefasst.)
Ich tippe auf den Trafo. Kannst du aber ja mal messen, ob da noch Spannung raus kommt.
Habe mit diesen Teilen nur schlechte Erfahrungen gemacht. Mit den Ventilen nie.
Das kann man nicht Pauschal beantworten.
Theoretisch ist das kein Problem was die Technik betrift.
Leider ist es Heute so das viele wie man so schön sagt auf die Kante genäht ist Sprich Mindertwertig verarbeitet.
Das beginnt schon bei den Materialien und auch bei der Verarbeitung.
Auch Namhafte Hersteller treiben da Ihr Schindluder mit den Kunden.
Bei Qualitative Guten Ventilen ist es so das die Wärme schnell und sicher abgeführt wird.
Bei schlechten werden die Spulen schnell warm und das Kunststoff verschmort was dazu führt das der Anker (Das bewegliche Teil) das Ventil nicht mehr öffnen oder schließen kann.
Versuche mal ob durch klopfen (Nicht so stark das der Kunststoff zerbricht) sich das Ventil wieder bewegt. Sonst ist es was für die Runde Ablage (LEIDER).
Das Gleiche trift natürlich auch für den Trafo zu wie @ollis112 geschrieben hat.
Jetzt muss ich einmal bzgl. Deines Schaltbildes nachfragen: Also, ich komme mit 230V in den Single Switch (oder auch Double-Switch) und schließe dort auch ein 230V/24V Netzteil an? Kann ich also über eine 230V Zufuhr in einen Kasten das alles realisieren? Dazu bräuchte ich dann sowohl eine 230V Verteilung als auch eine 24V Verteilung. Kann mir jemand einen Link geben, wie sowas am besten zu realisieren wäre?
Wenn dein Ventil 230V hat, kannst das mit einer Spannungsversorgung realisieren.
Ansonsten, wie oben im Bild, 230V für den Switch und die 24V (getrennte Stromkreise im Switch) für das Ventil.