Ich habe heute einen Fibaro 213 Schalter eingebaut, den ich manuell auch prima an/aus schalten kann. Ich nutze die aktuellste Homee Softwareversion.
Sobald es an Gruppen oder Homeegramme geht, gibt es Probleme:
Schalte ich die Gruppe Lichter aus, welche das Gerät beinhaltet gehen alle Lampen aus bis auf der Fibaro 213
Schalte ich den Fibaro 213 in einem simplen Homeegramm an/aus welches keine anderen “dann”-Aktionen enthält, funktioniert dies ohne Probleme
Schalte ich den Fibaro 213 in einem komplexeren Homeegramm an/aus welches noch andere “dann”-Aktionen enthält, wird der Fibaro 213 nicht geschaltet.
Ich habe es bereits mit erneutem inkludieren und Neustart vom Homee versucht.
zaphod
23. Januar 2017 um 07:17
2
Hallo cpeters,
das ist ein bekanntes Problem. Ein Workaround ist momentan eine “Gedenksekunde” einzubauen in die HGs. Also den FGS213 nicht direkt schalten sondern mit Verzögerung von 1-2 Sekunden. Das hat bei vielen mit diesem Problem geholfen.
Ich hoffe das @homee das Problem auch dann mit dem nächsten Update löst.
1 „Gefällt mir“
Sind in der Gruppe nur Z-Wave-Geräte? Wenn Ja > Siehe Beitrag von @zaphod .
Wenn noch ZigBee-Lampen dabei sind > 3 Homeegramme erstellen wobei HG1 die anderen beiden HGs (ein HG nur für Z-Wave, ein HG nur für ZigBee) startet.
Weiter Info zur homee-Version 2.11 beachten:
Update 3: 04.04.2017
Heute ist homee 2.12 erschienen. Wir sind zuversichtlich, dass wir inzwischen die großen allgemeinen Z-Wave Probleme gelöst haben – danke für eure Geduld! Das heißt natürlich nicht, dass es keine Fehler mehr gibt, aber diese beziehen sich inzwischen meist auf einzelne Geräte und nicht das gesamte System. Hier sind wird dran und werden weiter eins nach dem Anderen lösen!
Alle Verbesserungen und Fehlerbehebungen findet ihr wie immer unter https://hom.ee/upda…