Eurotronics Zwave Plus - Heizung an obwohl auf 18 Grad eingestellt

Dank Euch.
Ich nutze den RA Adapter.
Die Heizung geht nachts in die Absenkung im Haus, das ist richtig.
Hab das Ventil gestern im Gästeklo installiert und bei der Installation vorher den Regler auf Frostschutz gedreht bevor ich ihn demontiert habe. Hier unten war heute Orgel kalt so wie er es soll.
Ich werde nachher nochmal versuchen, ihn im Kizi zu installieren und schauen, ob er dann wieder warm qird bzw die Heizung.
Wenn ich den alten Drehregler an die Heizung im Kizi schraube, funktioniert alles. Stellung 1 und das Kizi bleibt kalt.also die Ventile an der Heizung funktionieren einwandfrei also nichts verkalkt oder so…

Wo ist der Unterschied bei der Einstellung manuell oder normal? Ich hab ja keine Hgs oder so erstellt und bediene es auch in der Einstellung normal manuell am Regler

Wenn ich ihn auf manuell stelle und dann die Temp ändere am Thermostaten, springt homee wieder auf normal um

Die Ventilstellung kann ich nicht ändern über Homee. .wo soll das gehen?ich sehe, das das Ventil bei 16,5 Grad bei 0% steht jetzt

Noch eine Randbemerkung: gehe ich über das Samsung Tablet und die App in den Homee und will in die Einstellungen des Thermostaten, wird die App immer angehalten. .also da stimmt Anschein was mit der Kompatibilität der App auch nicht…abgesehen davon, daß die Homee App auf dem Tablet beim ersten Start immer angehalten wird @Susi

So kurzes update…bei 16 Grad blieb die Heizung kalt…gestern habe ich es mal auf 16,5 gestellt und heute morgen war sie leicht warm…kann es sein, dass das Ventil des Thermostaten es nicht so hat mit den Temperaturen? Sollte man hier einen Temperaturversatz einstellen? Istdas bei Euch auch so?

Musst mal Soll und IST vergleichen. Was mir aufgefallen ist dass das Thermostat sehr gemächlich schließt was bei mir auch zu einem Versatz führt und ggf. die Temperatur noch leicht ansteigt bevor das Ventil ganz geschlossen ist.

Soll sind 16 grad…das Zimmer hat aber 19-20 Grad…so ganz komm ich damit nicht klar…Die Fritz Dect bzw Eurotronic Dect Teile sind irgendwie besser habe ich das Gefühl…

Oder ich muss echt einen VErsatz von 3 Grad einstellen, damit die Temp einigermassen stimmt. Wenn ich jetzt 22 Grad im Zimmer haben will müsste ich ja theoretisch 19 Grad einstellen oder?

Also das Teil geht zurück…entweder hat es einen Schaden oder es ist immer so komisch. .
Gestern abend mal auf 1 Grad höher gestellt also 17 Grad…heute morgen bullseat das Teil als wäre sonstwas…das Zimmer hat auch 20,5 laut 2 unterschiedlichen Thermometern… warum das Ding dann nicht 17 Grad hält, muss ich nicht verstehen…

Laut Homee Ventilstellung 41% und 19,6 Grad…warum heizt es höher als es soll?

Welche IST-Temperatur zeigt das Thermostat in homee an? Ok, 19,6 :wink:

Ja, 19,6…und 2,6 Grad höher als er soll…was ein Mist…werde für das Zimmer einen Dect Thermostaten holen…der tut im Bad was er soll…

Ich würde dem Thermostat noch etwas Zeit geben, meiner Erfahrung nach dauert es ein wenig, bis das Thermostat gelernt hat wie die IST-Temperatur auf die Ventilstellung reagiert.
Das Thermostat versucht also die 17°C zu halten. Sobald die Temperatur zu schnell sinkt, steuert es dagegen. Wie schaut dein Temperatur-Verlauf beim Thermostat aus, hast du große Sprünge?

Also sollte ich es bei 17 Grad lassen und sie erst mal so bullern lassen? Das kannte ich von dem Dect Teil so nicht…wie lange würde das dauern? Hab das Teil jetzt schon eine Woche…

So habe nun auch das erste komische Verhalten. Auf 24Grad gesetzt, hat das Thermostat auch angenommen aber homee ist anderer Meinung!?

Wenn sich das @homee mal schnell ansehen will bitte gerne…

Update:
Die Ist Temp wird sogar korrekt empfangen und upgedatet

1 „Gefällt mir“

So neues Teil gleiches Spiel…17 Grad eingestellt und das Ding heizt…ich hab jetzt mal +3 Grad als Versatz eingestellt. .mal schauen ob das hilft…das Zimmer hatte 19 Grad ca heute Orgel. .warum das Ding dann heizt…

Ich hatte dieses Verhalten auch einmal mit einem meiner 3 eingesetzten Spirits…

Bei mir hat nur folgendes geholfen:

  • exkludieren aus homee (ggf. hart rauslöschen wenns nicht klappt)
  • reset des Spirit
  • neu einlernen

Danach kam der Kringel nicht mehr und seit dem arbeitet das Teil korrekt wie die anderen auch.

Ich hatte das bei 2 Spirits, dass die beim Kalibrieren die Ventilstellung nicht richtig erfasst hatten. Wenn ich mit der App auf Manuell umgestellt hatte, und den Schieberegler auf 100% gestellt hatte, dann hat das Display des Spirits 254% angezeigt… wenn ich dann auf 0% gestellt hatte, zeigte das Display 100% an. Erst wenn ich dann erneut auf 0% geregelt hatte, schloss das Ventil tatsächlich mit 0% Ventilstellung… Sehr seltsam… seit dem laufen die korrekt.

Das funzt einwandfrei…Manuell auf 100% gestellt und Display zeigt 100%, manuell auf 0 und Display zeigt 0.

Naja mal schauen, ob der Versatz etwas hilft von +3 Grad.

VG

Habe das gleiche Verhalten bei meiner Installation Festgestellt:

Zwei Eurotronics Thermostate in einem Raum, lief die ersten Wochen wie gewünscht. Doch dann enwickelte ein Thermostat ein Eigenleben. Solltemperatur eingestellt, wird auch so am Gerät und in der App angezeigt, doch die Ventilstellung bleibt bei 99% und heizt den Raum bis zum Anschlag auf. Genau so gab es den Fall das geheizt werden sollte aber das Ventil zu blieb.
Homee Neustart und Ändern bzw neu schreiben der Homeehramme brachte keine Besserung. Mir viel auf das dies nur bei dem am weitesten vom Würfel entfernten Thermostat auftritt (5m im benachbarten Raum). Nun steht mein Homee im selben Raum wie die Thermostate und siehe da, seit einigen Tagen keine Probleme mehr. Daraus schliesse ich das die Sendeleistung der Teile extrem schwach sein muss…

Wenn in homee 16°C stehen und am Thermostat im Display auch 16°C stehen, dann ist von homee-Seite alles ok.
Sollte die IST-Temperatur (siehst da ja im homee) beim Thermostat unter 16°C sein und im Raum ist es viel wärmer, dann strahlt deine Wand extrem kalt zum Thermostat.
Wenn die Ist-Temperatur beim Thermostat höher als 16°C und es heizt längere Zeit weiter, stimmt beim Thermostat etwas nicht.

Ob das Thermostat auf oder zu macht entscheidet nicht homee, sondern nur das Thermostat. Und nicht die Ist-Temperatur im Raum ist ausschlaggeben, sondern die Ist-Temp direkt beim Thermostat.

1 „Gefällt mir“

Genau das dachte ich anfangs auch, doch werden Temperatur und Ventilstellung praktich in „Echtzeit“ abgefragt.
Ich konnte Teilweise diesen drehenden Kreis (wie in einem anderen Bild oben) bei der Anzeige für die Ventilstellung beobachten, sowie Lücken in der aufgezeichneten Temperaturkurve, die geschickt durch eine gerade Linie vertuscht werden und deshalb kaum auffallen.
Aufgrund dieser Beobachtungen behaupte ich einfach mal weiterin das eine schlechte Funkverbindung zum Thermostat dafür sorgt das dieser blödsinn macht :slight_smile:

Sind auch meine Erfahrungen und das erst nach nicht mal 4 Tagen. Sendeleistung gerade mal bis 6m Luftlinie. Mit oder ohne Wand oder einer Tür dazwischen. Andere Zentralen gehen bei mir mit gerade mal 0,8A mehr Leistung ohne Probleme über 2 Stockwerke.

Was nützt mir die Sparsamkeit des Brain´s wenn ich um ein Stabiles Netzwerk aufrecht zu halten, lauter Stromfressende Repeater die auch ihren Kaufpreis haben einsetzen muss.
;-(

Hallo @Tibor,

was willst Du uns in einem 2 Jahre alten Thread mit dieser eigentlich allen bekannten Aussage über die geringe Funkreichweite der homee-Funk-Cubes sagen. Wer ein stabiles Mesh will, muss mit dauerstrombetriebene Aktoren einsetzen, sonst wird er mit homee nicht glücklich.

Die Traurige Gewissheit das nach all der langen Zeit noch keine Abhilfe gefunden wurde für ein System dessen Hauptmerkmal eine möglichst hohe Funk-Reichweite ist.
Und das leider Homee nicht gerade mit glänzt im Angesicht der Marktüblichen Geräten. ;-(