ist es möglich einen Einbau-Bewegungsmelder mit 230V mit dem Fibaro Double Switch 2 zu verwenden? Ich möchte auf einen batteriebetriebenen Z-Wave Bewegungsmelder verzichten.
Müsste doch möglich sein am 2. Tastereingang den Bewegungsmelder zu legen und an den Aktor die Lampe? Wenn dieser auslöst (wie ein Schalter) dann solle er dem Aktor sagen die Lampe einzuschalten. Zusätzlich könnte ich mit dem 2. Eingang Szenen aktivieren also auch als Alarm verwenden?
Habe hier noch einen spezielleren Bewegungsmelder gefunden, wäre der verwendbar?
Mach es einfacher: nimm irgendeinen Einbau-Bewegungsmelder, hänge die Lampe direkt an den Schaltkontakt des Melders und parallel dazu hänge den Eingang I2 (oder I3) eines Qubino Flush-Relais dran.
Dann schaltet der Bewegungsmelder direkt das Licht und du bekommst über den Qubino den Alarm mit. An ein Relais kannst du max. 2 Melder anschließen.
würde das mit dem Fibaro Double Switch 2 auch funktionieren? Ich möchte aber evtl. auch manuell das Licht einschalten können mit dem Taster oder per App.
Zu Fibaro kann ich nichts sagen, ich vermeide diese Firma.
Wenn du es auch per Taster einschalten willst, wirst du wohl ein HG brauchen. Der BWM schaltet das Licht ja nach einer bestimmten Zeit wieder aus. Über den Taster wirst du das wahrscheinlich nicht wollen, daher kannst du die nicht gleich anschließen.
hast Du die Lösung inzwischen umgesetzt?
Ich stehe nämlich vor einer ähnlichen Konstellation:
Gira Bewegungsmelder braucht leider eine Mindestlast zum Schalten - und ich habe inzwischen mit 5 LED-Lampen zu wenig, um die Lampen stabil durch den Bewegungsmelder zu schalten - habe dauerndes Flackern und keinen stabilen Betrieb…
Hatte jetzt gehofft, dass ich mit einem Fibaro Double Switch die Konstellation lösen könnte, aber was zu erwarten war, ist, dass der BWM gar keinen Impuls an den Switch weitergibt. Bin mir eigentlich sicher, alles richtig verkabelt zu haben und suche daher eine Alternative zum BWM von Gira - die Position ist nämlich optimal.
So schalte ich jetzt erst einmal mit einem Fibaro Motion Sensor und nutze des Fibaro Switch nur fürs Schalten der Lampen. Der Gira BWM ist im Endeffekt aktuell “blind”.
Solltest Du eine Lösung mit einem funktionierenden BWM gefunden haben, würde ich mich freuen.
ich klinke mich hier mal ein. Ich habe ein ähnliches Vorhaben für die Außenbeleuchtung und würde daher mal von den Elektro-versierten unter euch gerne wissen, was ihr davon haltet.
Ist das technisch überhaupt möglich? Ist das sinnvoll oder gibt es einen besseren/einfacheren Weg?
Folgende Funktion verspreche ich mir davon:
Q1 an --> Licht manuell eingeschaltet
Q1 aus & Q2 an --> Licht wird durch BM geschaltet
Q1 aus & Q2 aus --> Licht & BM sind aus
Auslösen des BMs kann anhand des geänderten Stromverbrauchs an Q2 erkannt werden (unter Berücksichtigung, ob Q1 an/aus ist)
@philippk
Welche Steinel Lampen nutzt du? Funktionieren die gut? Ich glaube gelesen zu haben, dass Steinel Lampen nicht wirklich mit ZWave nutzbar sind, weil sie das Netz zuspammen?!
die nutze die RS LED D2 Z-Wave , bisher geht es sehr gut, ab und zu schaltet homee nicht 100% zuverlässig, aber man kann damit leben, ideal wäre natürlich wenn homee sie unterstützen würde mit allen funktionen, so habe ich es mit expertenmodus eingestellt.
Da die handelsüblichen Bewegungsmelder beim Schalten die 230 Volt “durchlassen”, wird das mit dem S1 so nicht funktionieren, da der Fibaro am Eingang ein potentialfreies Signal erwartet.
Gegebenenfalls gibt es Bewegungsmelder die einfach ein Relais schalten. Mit diesen könnte es dann funktionieren.
Das ganze hätte dann aber auch weiterhin den (potentiellen) Nachteil, dass man Bewegungsmelder respektive das Licht nie komplett ausschalten könnte.
Das ist so nicht korrekt. Sowohl der Single als auch Double Switch 2 bekommen zum schalten 230V und brauchen nicht einen Potentialfreien Anschluss.
Wenn der 230V Bewegungsmelder an s1 angeschlossen wird müsste das funktionieren. Gegenfalls den Schaltertyp anpassen auf Schalter und nicht Taster?
Orientiert an deinem Plan, überlege ich, wohin ich welches Kabel stecke.
L… das aktive Kabel (Phase) mittels einer Wargoklemme vom „aus der Wand kommenden„ Kabel?
(N)… die Masse (Nulleiter) mittels Wargoklemme vom „aus der Wand kommenden“ Kabel?
~… ?