Außenbeleuchtung Sonderschaltung

Cool so was hatte ich gesucht !
Wir der mit seinen 3 Eingängen vom homee unterstützt ?
Kann ich den I2 und I3 benutzen?
Der I1 muss frei bleiben da er mit dem Ausgang verbunden ist.

Ich kann nur 1 x Taster und 1 x Bewegungsmelder anbauen.
Die Dosen sind schon eingebaut und die Kabel liegen schon.

Vorsicht bei I2 und I3 des Qubinos: theoretisch wird er von homee unterstützt, praktisch ist es ein Glücksspiel die Eingänge aktiviert zu bekommen. Ich hab einen bei dem ich es geschafft habe und einen zweiten, bei dem ich nach zwei Tagen aufgegeben habe.

Außerdem: die beiden Eingänge reagieren erst nach 1-2 Sekunden, einen Taster musst du solange gedrückt halten um ein Signal in homee zu bekommen. Laut Qubino-Support ist das einfach so.

Somit ist das keine Option.
Die von Qubino haben ja merkwürdige Vorstellungen vom Tasten.
Somit bleibt mein “Problem” bestehen 2 Geräte für ein Funktion.
Aber was ist mit der Experteneinstellung und dem Abkoppeln der Eingänge von den Ausgängen ?
Dann könnte ich das mit einem Gerät erschlagen und sparte eine Menge Geld und Platz.

Also ich kann es leider nicht 100%ig aus der Bedienungsanleitung rauslesen. Aber da du das Gerät eh schon hast, probier es doch einfach mal aus. Ich denke da muss man einfach mal ein wenig rumspielen. Hier findest du die Parameter:

http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=FGS-223&cert=ZC10-16095204

Ich würde übrigens dabei bleiben, dass ich am ersten Eingang den ersten Taster UND den BWM anschließen würde und dann über die Experteneinstellung gleich ein Auto Off nach 5 Minuten einstellen würde und am zweiten Taster die das Licht Dauerhaft einschalten würde. Ich bin mir nicht sicher, ob du verstanden hast, was ich mit einem Dopppeltaster gemeint habe. Ich meine damit so etwas:

Es ist nur so, ich habe zu den Tastern und zu dem BWM nur jeweils ein 3 Adriges Kabel liegen.
Auch von der Verteilung und von der Lampe ist das so.
Alle Kabel treffen sich in einer Verteilerdose.
Das ist die Ausgangslage.
Das mit den Doppel-Taster (Serientaster) ist schon klar wie das gemeint ist, nur dafür ist es zu Spät das ist wegen der Verkabelung nicht mehr realisierbar.
Das mit den Seperaten Ein-/Ausgängen und den Parametern habe ich so nicht in dem Manual gefunden. Ich habe mal eine Suportanfrage an Fibaro gestellt mal sehen ob die Antworten.
Wenn die Antworten werde ich das hier Posten denn Andere wird das sicher auch Interessieren.

Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt was dabei rauskommt.

Ich möchte aber dennoch anmerken, dass 3 Adern für einen Doppeltaster reichen :wink:

Da es sich um ein NYM-J 3G1,5 handelt ist das keine Option.
Der GN/GE ist kein Spannungsführender Draht und darf nicht dazu benutzt werden.
Da ich Elektromechanikermeister bin werde ich das auch nicht ändern.
Den Blauen zum Schaltdraht zu machen ist schon nicht OK aber leider nicht zu ändern da ich nicht der Urheber der Installation bin und der WAF die Neuinstallation verhindert.

1 „Gefällt mir“

Der Grün-Gelbe darf ausschließlich als Schutzleiter verwendet werden & zu nichts anderem!

Doch, ist absolut Okay, wenn in der Schaltung kein Neutralleiter verwendet wird (z.b. Leitung von Abzweigdose zu Schalter), aber dann sollte er auch gekennzeichnet werden, dass keine Verwechslung entstehen kann(zb. Mit einem Schrumpfschlauch o.ä.), siehe DIN VDE 0100-510.

Liebe Grüße

1 „Gefällt mir“

Genau so !
Das mit dem Schrupfschlauch ist nur in Ausnahmesituationen zulässig!
So weit wollte ich aber nicht gehen, Fachliche Diskussionen sind hier nicht unbedingt angebracht.
Lassen wir es dabei das der GN/GE ausnahmslos als PE benutzt werden darf auch Schrupfschlauch ist hier nicht erlaubt !
Der Blaue nur in Ausnahmesituationen für etwas anderes als N benutzt werden darf und gekennzeichnet werden muß.
Die VDE0100-510 besagt das zwar wird aber von anderen EN-Normen teilweise überstimmt und somit verschärft.
Bitte lasse lasse es dabei sonst hängen wir hier die meisten ab.

3 „Gefällt mir“

Für das Schalten per Taster, könntest Du Dir den neuen Popp Fensterkontakt anschauen.
Der bietet die Möglichkeit einen Schalter anzuschließen. Der bietet sogar die Möglichkeit zwischen 1fach, 2fach, 3fach und 4 Fach Klick zu unterscheiden.

1 „Gefällt mir“

Das ist zwar schön zu wissen aber da ist einiges was mich stört !

  1. Wird der von homee überhaupt im vollen Umfang unterstützt?
  2. Der hat keinen 230VAC Eingang sondern nur einen Open Colektor-Eingang der ist nicht Störfest genug.
  3. Da benötige ich Batterien für oder ein 3V Netzteil
  4. Passt in keine UP-Dose
  5. Hat einen 230VAV Ausgang zum ansteuern einer Lampe
  6. Zu Teuer im vergleich zu anderen Geräten
  7. Das ein/zwei/drei mal tasten ist als HG eigentlich kein Problem sondern nur Tipparbeit.

LEIDER keine Lösung aber DANKE für den Vorschlag irgendwann kommt die Lösung !
Irgendwie auch tröstlich dass keiner eine Lösung hat so steht mann nicht ganz so blöd da. :smile:

Du kannst natürlich den Taster auch einfach gegen einen FT55 austauschen. Aber EnOcean hast du nicht, oder?

Mal eine ganz andere Idee: Was passiert denn, wenn du nur einen FGS-223 nimmst und den wie folgt anschließt:
I1 = Taster
I2 = Bewegungsmelder
Q1 = Lampe
Q2 = Lampe

Es sollte doch eigentlich nichts dagegen sprechen, dass du die Lampe einfach an beiden Ausgängen anschließt (oder übersehe ich da gerade etwas?).

Hätte übrigens auch den Reiz, dass zumindest der BWM ganz unabhängig von homee die Lampe für 5 min einschalten könnte.

Wenn ich gerade so drüber nachdenke, dann habe ich sonst auch noch eine Lösung für nur einen Ausgang:

HG1:
WENN Eingang 1 an
DANN aktivieren HG 2
DANN deaktiviere HG 2 nach 3 sek.
DANN Ausgang 1 aus nach 5 min

HG2:
WENN Eingang 1 aus
DANN Ausgang 1 an nach 1 sek.
DANN stoppe HG1

HG3:
WENN Eingang 2 an
DANN Ausgang 1 an
DANN Ausgang 1 aus nach 5 min

Einziges Manko wäre, dass die Lampe erst angeht, wenn du den Taster zum ersten mal drückst und dann 1 Sekunde lang wieder ausgehen würde, wenn du den Taster ein zweites mal drückst. Ich selber könnte damit leben. Ansonsten auf meine Idee oben zurückgreifen und beide Ausgänge einschalten, dann dürfte sie gar nicht ausgehen, da sie dann in der einen toten Sekunde Strom vom zweiten Ausgang bekommt, wenn nicht gerade zufällig genau 4:49 Minuten zuvor die Lampe durch den BWM aktiviert wurde.

Tja darauf hätte ich auch kommen können. :smile:
Das muß ich mal ausprobieren.
Dann käme nur auf einen offenen Ausgang 230VAC, beim Relais (das ist beim FGS-223 verbaut) sollte das kein Problem sein.
Ich versuche das mal auf dem Schreibtisch zu realisieren.

Manchmal sind es eben doch die simplen Lösungen auf die niemand kommt…

Sollte das funktionieren, habe ich mir diesen Lösungshaken dann aber auch so was von verdient :smiley:

EDIT: Wenn du noch fragen oder Anregungen hast, dann jetzt, ich glaube ich habe gerade meine kreativen 5 Minuten :slight_smile:

1 „Gefällt mir“

Ich habe eine Antwort von Fibaro Support erhalten !


Meine Frage :

Ich möchte gerne bei einem FGS-223 jeweils 2 Ein- und 2 Ausgänge haben die
unabhängig voneinander sind.
Momentan ist der Auslieferungszustand so das die Eingänge direkt mit den
Ausgängen gekoppelt sind.
Ist das mit einer Parameteränderung möglich ?

Antwort von Fibaro

Hello,
Unfortunately double switches do not have local protection option.
This relation will not be possible to achieve.
I am sorry for inconvenience.

Pozdrawiam/Kind regards,

Tomasz Kanigowski
Tech Support

support@fibaro.com
+48 618 801 000
+44 845 154 2852
+33 970 733 545


SUPER eine schnelle Antwort !
Somit ist das geklährt ! :sleepy::tired_face:

1 „Gefällt mir“

So habe ich die HG´s momentan aufgebaut :



Das funktioniert so weit auch.
Aber (wie immer gibt es auch ein Aber)

  1. Tastendrücke müssen relativ lang sein sonst bekommt das Würfelchen den nicht mit
  2. Mit dem Q1 funktioniert das wie erwartet nicht darum benutze ich Q2
  3. Ich benötige also zwingend 2 x FGS-223 für meine Wunschfunktion
  4. Ab und an verhaspelt sich das auch

So also nicht zu gebrauchen da es unzuverlässig ist. :weary:

Bitte nicht böse sein, vielleicht bin auch gerade auf dem Holzweg, aber hier sieht für mich einiges doch recht merkwürdig und teilweise unnütz kompliziert aus. Aber der Reihe nach:

  1. Ich bin verwundert, dass es einen Unterschied macht wie lange du den Taster drückst. Der Switch sollte ja eigentlich im Zweifel auch unabhängig von homee sich dann einschalten. Bei meinen Switches spielt es keine Rolle ob ich den Taster nur kurz oder etwas länger drücke.

  2. Du hast bei deinem Aufbau nun 1 min und 1 sec Zeit den Taster ein zweites mal zu drücken. Ist ein so lange Zeitraum für einen “Doppelklick” echt gewollt?

  3. im HG “zweiter Tastendruck” ist der Tigger das Einschalten der Instanz 1. Die dürftest du aber gar nicht einschalten können, da du sie ja schon mit dem ersten Tastendruck eingeschaltet hast. Beim zweiten mal drücken schaltest du die Instanz 1 ja wieder aus. Vielleicht ist dies übrigens auch die Erklärung, warum das Ganze zum einen nicht zuverlässig läuft und du zum anderen das Gefühl hast, dass du den Taster lange drücken musst, weil er das dann vielleicht als “aus und wieder ein” erkennt?!?

  4. Wenn du beim HG “zweiter Tastendruck” als Tigger das Ausschalten der ersten Instanz nimmst, musst du auch nicht das HG “erster Tastendruck” deaktivieren und später wieder aktivieren.

  5. Ich sehe grundsätzlich nicht, dass die Instanz 1 jemals wieder ausgeschaltet wird, die wird bei dir immer nur eingeschaltet.

  6. Warum schaltest du die Instanz 2 im HG zweiter Tastendruck an? Die muss doch zu diesem Zeitpunkt schon an sein.

  7. Bei deinem Aufbau hast du jetzt deinen BWM völlig außen vor gelassen. Ich fürchte der zerschießt dir alles bei dem Aufbau, wenn du den dann an die Instanz 2 anschließt.

  8. Wenn du die Lampe an Instanz 1 anschließt kannst du dir das dritte HG völlig sparen.

Hast du mal den Aufbau und die HGs wie von mir vorgeschlagen ausprobiert? Ich bin immernoch der Überzeugung, dass die so funktionieren müssten. Ich habe auch nicht verstanden, warum es mit dem Aufbau mit Q1 nicht funktioniert hat. Kannst du mir genau sagen, was da nicht funktioniert hat? Wenn ich am WE Zeit habe bau ich es vielleicht auch mal bei mir auf dem Tisch nach…

@Caphi
Hallo Caphi nein Kritik ist ja mal nichts Negatives, es kommt immer darauf an wie die ausgeübt wird.
Bei dir sehe ich Konstruktive Kritik die ist Positiv besetzt.

Vorweg das wollte ich erreichen


Innentaster mit den Funktionen :
1 mal Tasten 5 min Licht an und dann automatisch aus.
wiederholtes Tasten Dauerlicht
noch mal Tasten Aus

Das fehlt noch.
Bewegungsmelder 5 min Licht
Neue Bewegung erkannt 5 min verlängern.


So jetzt zu deinem Punkt
1.
Warum das so ist ? könnte ich mir erklären,
wenn das Würfelchen pollt und nicht Ivent gesteuert reagiert.
2.
Die 1-minute ist nur damit ich beim Testen nicht so lange warten muss
Eigendlich sind das die 5-minuten (SORRY)
3.
Der Trigger ist der Flankenwechsel am I1 von 0 nach 1
Die Bezeichnung ist etwas daneben beim homee in der Darstelung des HG´s
4.
Darüber muss ich mal nachdenken das könne das vereinfachen
5.
Im 1 HG wird der Ausgang Q2 nach 1-minute automatisch ausgeschaltet
Im 3 HG beim Flankenwechsel des I1 sofort
6.
Jup damit hast du recht Überflüssig ist beim Testen übrig geblieben macht aber nix.
7.
Das mit der Retriggerbarem Monoflop und dem BWM muss ich noch machen.
8.
Der Q1 schaltet beim ersten Tasten ein und beim 2 Tasten aus kann ich aber nicht gebrauchen.

Zu meiner Schande muss ich eingestehen,
das ich deinen Vorschalg noch nicht probiert habe.
Ich sehe da nicht die Funktion die ich haben wollte (Muss ich mir noch mal ansehen).
Ich habe das hier auf dem Tisch nachgebaut.

Zusatz nach vielem Rumprobieren !

Folgende Parameter im Expertenmod gesetzt
Paramter.Byte.Wert
10.1.0
15.1.0
20.1.2
Die wahren nicht in Werkseinstellung obwohl ich die aus einer Neuen Kiste genommen habe.
(Glauben ist Gut Kontrolle ist besser)
Das wahr der Fehler (Indirekt hast du mir geholfen mehr nachzudenken und zu testen)!

Hier die HG´s jetzt laufen die :smile:



Jetzt muss nur noch der BWM laufen dafür habe ich aber Heute keine Zeit mehr.