Gem manual ist das tatsächlich die Werkseinstellung (warum auch immer) und nach dem Reset war er ja auch wieder auf °F gesprungen.
Eingelernt habe ich am Einsatzort. (ich weiß ist ne philosophiefrage aber ich hatte bisher noch nie probleme mit dieser Methode und Zwave+ gibt es ja auch eigentlich her)
Aufgeweckt habe ich ihn seit dem jetzt noch nicht wieder. Die restlichen Sensorwerte werden aber auch brav gemeldet und auf Parameter veränderungen reagiert er auch sofort.
Inkludiert habe ich über WebApp und da auch den Aeotec MS 6 ausgewählt, auch wenn das ja keinen Unterschied machen sollte.
homee weiß wohl auch das es den Bewegungswert gibt er bleibt nur druchgehend bei “keine Bewegung”
Hast du den Bewegungsmelder mal über die Experteneinstellungen aktiviert?
Man kann ja die Empfindlichkeit einstellen, und zwar von 0 bis 5. Wenn der auf 0 steht, ist der aus.
Nr. 4
Ja hab ich schon versucht. Auch versucht erst auf 0 und dann wieder auf 5 zustellen (höchste Stufe). Den Tipp hatte ich in einem anderen Post zu dem MS 6 gelesen. Hatte aber leider nix gebracht.
Konnte dem Sensor gestern keine einzige Bewegungsmeldung entlocken…
der Manipulationsalarm funktioniert einwandfrei, aber Bewegung wird einfach nicht gemeldet…
Habe den Sensor dann nochmal über Prameter 255 auf 1 zurückgesetzt, was auch keine Besserung brachte dann habe ich ihn exkludiert und direkt neben homee inkludiert um auch @anon11314990 Vorschlag mal auszuprobieren. Bisher einziger Unterschied: Das Initialisieren geht direkt neben homee wesentlich schneller, was aber auch durchaus logisch ist. Ansonsten bisher keine einzige Bewegungsmeldung, obwohl vor dem Sensor gerade reichlich Bewegung stattfinden sollte.
dabei fallen mir zwei Sachen auf:
Die Oomi Version von dem Sensor blinkt doch grün, sobald sie eine Bewegung wahrnehmen, machen die Aeotecs das genauso? denn meiner leuchtet nur kurz grün wenn ich ihn aufwecke…
Wenn ich das Gerät in homee Bearbeite habe ich ja die Möglichkeit das PIR Timeout einzustellen (steht im Werkszustand auf 4 min). Ist aber nur eine Repräsentation von Parameter 3 über den das Timeout eingestellt wird.
Ich hatte über diesen Parameter das auch einmal auf 2 min runtergestellt, was mir dann auch in der Bearbeiten-Seite richtig angezeigt wurde. Da hatte ich mir dann noch nichts gedacht.
Als ich den Sensor über Parameter 255 zurück gesetzt hatte und die Werte neu abgefragt habe sprang auch die angezeigte Timeout Zeit wieder auf 4 Minuten. Somit wäre sauber nachgewiesen, das homee durchaus die Parameter ausliest und wenn ihr es wollt, @Thomas@Patrik , auch mit darstellt. Warum dann nicht auch in den Experteneinstellungen alle Parameter, die ausgelesen wurden, mit auflisten. Das hätte mir in dem Fall (ich gehe mittlerweile von einem Defekt aus) blindes Parameter-Raten erspart weil ich direkt die Liste hätte durchgehen können um zu sehen, das alles i.O. ist.
Edit: ich habe den Feature Vorschlag mal raus gesucht:
Das wäre nochmal ein interessantes Indiz um zu erkennen ob der Sensor tatsächlich keine Bewegung registriert -> Hardware defekt
oder es nur an der Kommunikation hapert -> irgendwie lässt sich noch was über die Einstellungen regeln.
Leider konnte ich in den Manuals die ich habe, bzw. die ich bei zwave finden konnte dazu keinen Parameter finden. Hättest du @hblaschka 'n Tipp für mich?
Danke, Parameter sind gesetzt und ich werde das heute abend nochmal versuchen zu testen.
Was mir jetzt eben beim parallelen suchen aufgefallen ist:
Engineering Specifications für v1.08:
und für v1.11
da ist die Funktion von 1 und 0 schon recht gegensätzlich… und beide Manuals habe ich nun direkt von der aeotec Seite.
aber da meiner v1.12 ist gehe ich eher von einem Verhalten wie für v1.11 beschrieben aus.
Beim anlernen muss die Entfernung gering sein, da weniger funkt Energie benutzt wird. Dann anlernen drücken und dn Button zwei mal drücken. Normal inkludieren nur einmal Button drücken
Die Beschreibung der Version 1.08 hat so wie im Dokument (mind. bei mir) nicht funktioniert. Die Beschreibung bei 1.11 ist richtig, obwohl es erst in der Version 1.12 richtig implementiert wurde.
Ich konnte nicht richtig erkennen von deinen Meldungen ob du bereits getestet hat den Wert 81 auf 0 zu setzen, i.e. die LED bei allen Erreignissen blinken zu lassen. Ausserdem, wenn ich mich richtig erinnere, musste ich bei mehreren BWMs (vielleicht auch von Devolo?) nach dem Inkludieren mehrmals die Bewegungsmeldungen händisch quittieren, bevor homee automatisch das Bewegungsende erkennt.
Hast du überhaupt Möglichkeiten einen Hardwarefehler auszuschliessen? z.b. eine andere Z-Wave Zentrale als homee, ein zweites Gerät, usw
Nee eine zweite zentrale zum testen habe ich nicht.
Habe aber alle möglichen Kombinationen für die LED ausprobiert mit dem Ergebniss, das sie nie blinkte. Daher ist der Sensor auch als Defekt zurück gegangen. Leider habe ich für den Versand etwas zu lange gebraucht, weshalb kein Ersatzgerät mehr am Lager war und ich statt dessen dann das Geld erstattet bekommen habe.
Hoffe nun das der Sensor bald nochmal in der homee Welt als Angebot rein kommt, damit ich einen neuen Versuch starten kann. @Chris legt mir einen zurück, wenn die wieder rein kommen!