Hallo. Ich habe gerade ein Homee mit dem Horman-Würfel installiert. Ich möchte mein Garagentor fahren. Der Motor ist ein 2012er Promatic 3.
Ich kann ihn nicht programmieren.
Wenn ich die Prozedur mit einem Sender verfolge, blinkt der Sender nicht wie abgebildet blau und rot und das Tor wird nicht erkannt.
Wenn ich die Prozedur von der Engine aus mache, wird das Portal erkannt und ist in homee in Ordnung, aber die Befehle funktionieren nicht und werden als nicht verfügbar angezeigt.
Hat jemand diese Manipulation gemacht? Danke für deine Hilfe
Wenn ich vom Sender lerne, sagt homee weiter zu drücken und die LED sollte rot und blau blinken. Wenn ich zu Hause bleibe, um zu drücken, bleibt die LED rot und erlischt schließlich und das Tor wird nicht erkannt.
Hallo, danke für deine Hilfe.
Ja, ich bleibe länger als 8s gut unterstützt. Die LED bleibt rot und erlischt schließlich.
Wenn ich mit dem Motor programmiere, gehe ich genauso vor wie bei einer Fernbedienung: Ich drücke die P-Taste am Motor, aber Homee erkennt sie nicht. Ist das die richtige Vorgehensweise?
Du kannst auch direkt vom Garagentorantrieb „Gerät“ lernen. Hierfür startest du erst im homee und drückst erst bei Aufforderung „Lernen für Kanal ‚Impuls‘ am Gerät aktivieren.“ die P-Taste 1x am Garagentorantrieb.
Direkt an der Engine habe ich diese Prozedur mit dem P durchgeführt. Das Gerät wird in Homee hinzugefügt, aber es wird als nicht verfügbar vermerkt und der Befehl implus funktioniert nicht.
Ich verstehe das Problem nicht, hoffe der Motor ist kompatibel!
Ich verstehe, dass ich das Problem verstanden habe. Ich habe einen großen Fehler gemacht, der Motor ist ein Promatic 2. Gibt es eine Möglichkeit bei homee?
Eventuell kann dies aber über einen externen Funkempänger erweitert werden. Dafür fehlt mir allerdings das Wissen. Am besten kontakierst du dafür Hörmann oder einen Vertreter direkt.
Ein ProMatic 2 ist nicht ohne Weiteres kompatibel. Es wäre zwar möglich, aber nur im Impulsbetrieb. Zusätzlich müssten bauseits potenzialfreie Schließerkontakte nachgerüstet werden, damit die Endlagen erfasst werden können.
@Hoermann_KG_AST
Hallo, meinst du es ist möglich den Hörmann Würfel für die promatic 2 im Pulsbetrieb zu verwenden? Können Sie mir das Verfahren geben? Endschalter dienen der Rückmeldung oder der Bedienung? Danke für deine Antworten.
Dazu würde der externe Empfänger HET-E2 BS benötigt. Die Endschalter würden dann an den externen Empfänger angeschlossen werden, um eine Statusrückmeldung an den homee senden zu können.
Dann müsste bei der Inbetriebnahme das „Industrietor“ ausgewählt werden. Da es nicht möglich ist beim ProMatic 2 eine richtungsbezogene Ansteuerung zu realisieren, würden der „öffnen“ als auch der „schließen“ Befehl auf den „Impuls“ gelegt werden.
Einfacher ist es, den Antriebskopf gegen den Pro- SupraMatic 3 oder 4 auszutauschen. Da ist der entsprechende Empfänger gleich verbaut und es fällt kein zusätzlicher Aufwand an. Der Antrieb könnten einfach an die bestehende Antriebsschiene angebracht werden.
Hallo danke für die Infos. in der Tat scheint es nicht einfach und verursacht zusätzliche Kosten. Im Moment kann ich meine promatic 2 so lassen wie sie ist. Auf Wiedersehen.