Spirit schaltet immer, auch wenn SOLL Temp unter IST Temp

Moin,

ich verwende 3 Eurotronic Spirit Z-Wave Thermostate, 2 Raumthermostate und 2 Fensterkontakte.

Alle genannten Geräte sind in Heizplänen inkludiert und die Temperatur der Spirits mit der der Raumthermostate verknüpft.

Ist es normal, dass trotz der Verknüpfung eines Raumthermostats mit der Solltemperatur der Spirits die Ventile immer öffnen, wenn bspw. das Fenster geschlossen wird? Wenn der Raum bspw. 22°am Raumthermostaten hat, aber die Solltemperatur laut Plan auf 21° steht.

Ich würde dann erwarten, dass beim Schließen des Fensters das Display des Spirits wechselt, aber dieser nicht jedes Mal voll aufdreht und nach ca 15 sekunden wieder schließt.

Kann man das irgendwie unterbinden?

Außerdem drehen die Spirits um Mitternacht auch immer voll auf, um dann nach 15 Sekunden wieder zu schließen, egal wie die Temperatur oder Plan eingestellt ist. Der Heizplan schaltet letztmalig um 23:00h auf Nachtemperatur und erst um 06:30h wieder auf Komforttemperatur. Um Mitternacht ist nichts eingetragen.

Letzteres könnte die Schutzfunktion für die Ventile sein. Sowas haben alle elektronischen Thermostate, um Verkalkung der Ventile zu verhindern.

Gruß Andreas