ShellyPlus I4DC - bleibt im Status Initialisiert hängen

Hallo,

versuche einen ShellyPlus I4DC einzulernen. Dieser bleibt aber immer im Status Initialisiert… stecken.

image

Homee habe ich schon mehrmals neu gestartet. Der Shelly wurde schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und wird mit einer Fixen IP betrieben.

Einbindung wurde mit Web-App und IOS-App versucht.

Homee Software Version: 2.40.1 (de5b7420 rc.4)
ShellyPlus I4DC Software: 1.1.0

@Steffen Was kann ich noch versucht?

Danke

mfg

Dieses Phänomen hatte ich die Tage auch da hat nur geholfen den nicht sauber angelegten Sensor zu löschen ( über die API da es in der App leider keinen Zugriff auf das Gerät gab) und neu anzulernen.

Ist homee per WLAN oder LAN verbunden?
In der Beta Webapp kannst du das Gerät sofern du Zugriff hast auch neu abfragen.

Wurde im Device unter MQTT der homee eingetragen?

1 „Gefällt mir“

Homee ist mit LAN verbunden.

Im Device wurde homee als Server eingetragen.

Hab es mit einen anderen Shelly verglichen, beim Shelly denn ich schon länger habe wurde beim Server, IP:1883 eingetragen.
Dieses mal wurde vom Homee der Hostname eingetragen (homee-00xxxxx:1883).

Nach dem ich es auf die IP geändert hab, hat es funktioniert.

2 „Gefällt mir“