Hallo zusammen. Ich bin eher Smart-home Neuling (habe bei mir nur einige hue-Produkte im Einsatz und etwas von Gardena) und nutze vor allem die hue App sowie Home kit. Nun elektrifizieren wir unsere Raffstoren (Jalousie), was mich vor die Frage stellt, wie ich diese am besten „smart“ mache. Folgende Bedinungen:
Ich möchte künftig möglichst homee nutzen (bin mir über die allf. Einschränkungen bei hue bewusst bzw. habe viel über das thema gelasen), da mich das Konzept überzeug und künftig sicherlich noch mehr smarte Produkte bei mir dazu kommen.
Taster sollen via Funkt funktionieren (ich möchte nicht noch mehr bohren für Unterputz und habe keine Unterputz-Plätze mehr frei) und keine Batterie haben (ich bin daher bei Enocean gelandet).
Ich möchte sowohl über den Taster wie auch via homee die Storen möglichst genau steuern können (also z.B. auch die Detailstellung der Lamellen).
Da ich in der Schweiz wohne, bin ich auf die Produkte von Flextron gestossen, was mir soweit auch gut passen würde (Taster passen gut, läuft via Enocean, scheint qualitativ gutes Produkt zu sein). Nun aber ggf. der Haken: Wenn ich mir Flextron ALADIN Jalousie-Empfänger / STAK-STAS Hirschmann / 300635 – homee ansehen und z.B. mit Eltako Funk-Jalousie- und Rollladen-Aktor FJ62NP-230V – homee vergleiche, sehe ich, dass der Flextron viel weniger Attribute hat und z.B. die Position offensichtlich nicht unterstütz. Den eltako müsste ich ja aber unterputz beim Schalter montieren, was nicht geht, weil ich nicht bohren will. Ich weiss nicht ob ich es genug verständlich gemacht habe, aber mich würde interessieren, was Leute mit ähnlicher Ausgangslage verbaut haben, damit die Integration in Smart home (homee) gut funktioniert, aber auch die Steuerung via Taster (ohne Batterie) gut klappt.
Herzlichen Dank @Tedi_84 für den schnellen und guten Tipp! Verstehe ich es richtig, dass mit diesem Aktor in homee die Storen zB 50% geschlossen werden können und zwar mit Lamellenposition XY? Das wäre toll. Müsste dann einfach mein Elektriker noch mitspielen und ein Tool von AWAG brauchts ja dann noch. Sicher alles machbar
Weisst du per Zufall auch noch, ob ich beim Motor etwas speziell beachten müsste? Der Storenbauer hat Griesser Storen offeriert und ich nehme an die Motoren kommen dann auch von dort.
Bitte gerne, nein ein Tool von AWAG ist nicht notwendig.
Jawohl, dies ist der grosse Vorteil an den AWAG Aktoren, die Lammellenposition ist verstellbar.
Aussage von einem Kollegen von mir der bei AWAG und voll mit dabei ist bei der integration:
Alle unsere Geräte sind jetzt mit Homee kompatible.
Jedoch hat er auch mal was von den Storen gelabert, dass einige einfach billig sind und aktoren beschädigen.
Ich schreib ihm mal, er hat nämlich auch einen account hier, schreib ihn dir, sobald er sich meldet.
Wo Wohnst du denn ? Ich kenne per zufall ein paar gute Elektriker
Die Motorenleistung darf nicht grösser sein als die zu Schaltende Leistung des Aktors.
Hi @Tedi_84 . Grossartig, vielen Dank. Ich wohne in Winterthur, einen Elektriker habe ich allerdings schon.
Ich hätte mal angenommen, dass Griesser nichts Billiges verbaut, aber ich frage da nochmals genau nach beim Storenbauer. Der Kontakt in Richtung AWAG wäre aber so oder so sehr spannend. Habe zB auch noch nicht rausgefunden ob eine Verschlüsselung möglich ist (wäre zB beim Produkt von Flextron der Fall), auch wenn homee ja - was ich gelesen habe - Enocean noch nicht verschlüsseln kann. Wenn das sog E-Tool von AWAG nicht nötig ist, macht das die Sache natürlich einfacher. Sie schreiben allerdings, dass es ohne nicht geht.
Einen guten Mittwoch wünsche ich! John
@Tedi_84 , ich habe noch direkt bei AWAG angefragt und es ist so: Das E-Tool ist zwingend, da der Aktor für den Ausseneinsatz komplett ausgegossen ist und man die Tasten nich mehr bedienen kann. Daher geht es nur mit dem E-Tool. Bei den nicht vergossenen Aktoren ist das E-Tool nicht nötig. Das E-Tool ist zwar gratis, man braucht aber noch einen USB Controller (80 Franken) für das Übermitteln der Signale. Die Aktoren unterstützen im übrigen auch keine verschlüsselte Kommunikation (habe ich auch noch gefragt). Tja, muss es mir nun überlegen ob ich nur wegen den zusätzlichen Funktionen (Position und Lamellenposition) die von der AWAG nehme oder gleichwohl die von Flextron. Bei Flextron brauche ich kein E-Tool und kann verschlüsseln. Weiss nicht wie viel Wert die zusätzlichen Funktionen beim AWAG dann wirklich sind.
Kein Problem. Nein, lasse mir nun die Omnio offerieren. Taster und Aktor. Wenn ich schon so viel Geld ausgebe, find ichs doof, wenn das Ding dann nicht mal „alles“ kann. Das mit der fehlenden Verschlüsselung find ich zwar nicht optimal, bei Storen aber verkraftbar. Bis dann einer die Storen fremdsteuert, braucht‘s bissel was.
Hoffe mein Elektriker kann nun einen guten Preis machen.
Ich habe die Omnios mittlerweile da bzw sie wurden vom Elektriker verbaut und auf die Schalter konfiguriert. Ich habe das E-Tool der Awag und sehe dort auch alle Aktoren. Um keinen Preis will es mir aber gelingen die Dinger als Gerät in homee hinzuzufügen. Ich hätte erwartet, dass ich irgendwie in den „pairing“-Modus schalten könnte oder ähnlich. Ich war nun aber über eine Stunde dran und hab‘s nicht hingekriegt. Hab auch mal noch stromlos geschalten (Sicherung raus), hat aber auch nix geholfen. Hast du mir ggf. Einen Tipp?
Aktoren kannst du nach dem Scannen im E-Tool bearbeiten und beschreiben. Dazu einfach den zu bearbeitenden Aktor anwählen und als erstes mit „ReMan…“ abfragen und „Freischalten“. Danach kannst du den Aktor „Einlesen“. Wenn du das gemacht hast, erscheint im oberen Bereich sämtliche Einstellungsmöglichkeiten des Aktors. Dort kannst du u.a. diesen einen Namen vergeben und deklarieren wo der verbaut ist.
Wenn du nun den Aktor ins homee einlernen möchtest, kannst du unter „Gerätebefehl“ den Befehl „UTE-Lernsequenz“ anwählen. Nun im homee den Einlernvorgang starten. Sobald homee im Verbindungsmodus ist und der 60s. Counter läuft, den Einlernsequenz im E-Tool mittels „Senden“ starten. Nun wird der Aktor in den Einlernmodus versetzt und verbindet sich mit homee.
Falls das bei dir nicht funktioniert, einfach melden. Ich mach ansonsten ein Video.
Vielen Dank @A.WAG - toller Service. Das hat bestens geklappt. Ich habe nun leider noch zwei Probleme, die ich nun trotz Recherche nicht gelöst kriege:
Nur einer der 12 Storen lässt sich nun via homee App positionieren (sowohl die Position des Storens selber wie auch der Lamellen). Alle anderen können nur ganz runter oder ganz hoch. Egal welchen Befehl ich in der homee app absetze (z.B. Lamellen auf 50%), es geht immer nur ganz runter oder ganz hoch. Habe trotz Vergleich keinen Unterschied zwischen dem Storen gefunden, wo die Positionierung funktioniert und denjenigen, wo es nicht funktioniert. Einziger Ansatz hätte ich über die Jalousie Laufzeit gesehen, welche ich via AWAG E-Tool ja anpassen könnte. Allerdings sind die auch beim Storen der sich gut positionieren lässt im Standard belassen (1800). Ansonsten sind im E-Tool jeweils die Taster als Sender angelernt (für hoch und runter - Fahren mit Wippe kurz), alle anderen Einstellungen hat der Elektriker kaum verändert.
Ich habe Apple homekit angebunden. Die Omnio Taster wurden soweit problemlos übernommen. Von den Aktoren ist aber keine Spuhr. Ist das hinzukriegen oder gibt es keinen Weg für die KXJ230/12 zum homekit (was sehr schade wäre - damit hatte ich gerechnet)?
Wäre toll auf diese Fragen eine Antwort zu haben. Dank im Voraus!
wichtig ist, dass die Laufzeit im Aktor korrekt eingestellt ist - was du anscheinend gemacht hast. Wichtig zudem ist, dass beim „Rückmeldungen Telegrammtyp“ VLD angewählt ist.
Wenn die Laufzeit stimmt und das Rückmeldetelegramm korrekt ist, müsste es einwandfrei funktionieren.
Tipp; nach dem korrekten einstellen des Aktors, nochmals in homee einlernen. So hat’s bei mir zu Hause super funktioniert.
Die Aktoren müssten alle im Apple Homektit über homee verfügbar sein - die Sprachsteuerung funktioniert super - möchte ich nicht mehr missen?! Schau mal, ob in den Geräteeinstellungen in homee den „Slider“ der Erweiterung für Apple Homektit des entsprechenden Aktors, aktiv ist → Einstelllungen des Aktor in homee unter „Gerät bearbeiten“.
Ein weiteres Dankeschön! Das hat gut geklappt. Ich hatte die Laufzeiten eben noch nicht eingestellt. Nun habe ich das gemacht und jetzt funktionieren auch die Teilschliessungen bzw. Teilöffnungen.
Bei einem Aktor funktioniert leider das Passwort für die Freigabe nicht. Ich verwende das bereits eingetragene Passwort (wie bei allen anderen Aktoren auch), aber es wird „Passwort falsch“ zurückgegeben. Kann ich das irgendwie dauerhaft lösen? Wenn ich es richtig vestanden habe, kann ich z.B. beim Stromunterbruch (ich könnte ja die Sicherung rausnehmen) nur temporär Daten senden und das PW nicht ändern. Ich fürchte der Elektriker hat hier gepatzt, denke aber kaum dass er es bewusst gemacht hat.
Wenn ich nun einen Storen auf 50% (oder andere Teilposition) platziere, fährt er diese Position an und stellt die Lamellen standardmässig auf „offen“ (Lamellen wagerecht). Kann ich es standardmässig so einstellen, dass die Lamellen nach anfahren der Position geschlossen werden?
Herzlichen Dank im Voraus für die hoffentlich letzten Ratschläge!
das ist korrekt. Nach einem Stromunterbruch hast du eine halbe Stunde Zeit, um das Passwort zu ändern. Innerhalb dieser Zeit ist das Gerät freigegeben.
Ja, das sollte so funktionieren. Ich machte die Erfahrung, dass das mit den neuen miniJ01 Jalousieaktoren über homee einwandfrei funktionierte, hingegen mit den UPJ oder KXJ nicht immer. Hier empfiehlt es sich im homeegramm zwei „Aktionen“ innerhalb des homeegramm zu programmieren. Erste für die Position der Jalousie und die zweite für die Position der Lamellen. Das funktioniert garantiert immer zu 100%
Zu Hause steuere ich so meine Beschattung im Sommer. Je nach Aussentemperatur in Verbindung mit den Lichtverhältlnissen (Osten, Süden und Westen). Werden die Jalousien in Position gefahren und die Lamellen entsprechend verstellt → funktioniert tadellos!
Falls du noch weitere Auskünfte benötigst, einfach fragen. Gutes Gelingen!