Jung Pumpensensor Schaltkontakt registriert keine Schaltvorgänge

Die Temperatur wird korrekt alle 15 min. angezeigt aber nicht der Schaltkontakt

Hallo und willkommen in der homee Community.

Der sollte baugleich sein mit dem hier?

Weiss ich nicht, ob der baugleich ist, ich habe ja nur den Jung Sensor hier. Der ist aber auf der homee-Seite als kompatibel angegeben (war deswegen der Kaufgrund für den homee) funktioniert aber nicht…

Dieser?

Könntest du vielleicht dein Problem und Konstellation genauer erklären?

Liebe Grüße

Hallo, der Jung ist identisch mit dem AFRISO FTM.
Das Problem wird mit 2.29 gelöst.
Siehe auch Afriso FTM - Schaltkontakt registriert keine Schaltvorgänge

1 „Gefällt mir“

@TK1
Ja, genau der FJTP ist es. An homee angeschlossen, Temperaturübermittlung klappt, aber wenn ich den Schaltkontakt schließe, registriert der homee das nicht. Folglich kann ich auch über das Homeegramm keine Nachricht erhalten, dass die Pumpe nicht arbeitet…

@Michael 4
Wann kommt denn die 2.29 ?

Viele Grüße

Malte

Hallo, ich glaube es ist noch nicht bekannt wann die 2.29 veröffentlicht wird. Vermutlich Mitte August. Wenn du nicht warten möchtest kannst du auch die Beta installieren.

Wo finde ich die, sorry bin, was homee angeht newbie

Thx

Malte

Hier findest Du alle Infos: