@Steffen, erstellt mit der Android-App ein HG, wählt einen x-beliebigen Auslöser. Wählt bei der UND-Bedingung einen Messwert eines x-beliebigen Gerätes. Der aktuelle Messwert wird automatisch eingetragen. Ändert den Messwert in einen x-beliebigen anderen Wert über das Eingabefeld - es erscheint kein Bestätigungshaken.
Bestätigt ihr das HG dann trotzdem über den abschließenden Bestätigungshaken, wird der vorher eingetragene aktuelle Messwert übernommen.
@Steffen Und bitte gibt mir jetzt die Rückmeldung: Wir konnten es nachstellen!
Ansonsten verzweifle ich hier langsam…
@Steffen Any News? Konntet ihr es jetzt nachstellen? Wie lange benötigt ihr noch meinen offenen Support Zugang?
Ich kann alle Fehler bestätigen. mache Änderungen nur noch in der webapp. Echt nervig. Und mir kann keiner erzählen, dass das nicht nachstellbar ist…sorry…da Zweifel ich an der Kompetenz
Leider hatte ich den ersten Post etwas anders gelesen, zu den „Bedingungen“.
Wir konnten es natürlich dann nachstellen und habe es gleich aufgenommen.
Klar, der kann zu.
Schon erledigt.
Der hier müsste dann vielleicht mit diesem Bug zusammenhängen:
Oder?
Es wird hierzu einen Fix in der 2.30 geben.
Und die kommt … Dezember 2020?
Wir warten ja schon seit mehreren Monaten auf die 2.29?
Wahrscheinlich wird die 2.30 der einzige Punkt auf der Roadmap 2021…
Wow… Roadmap 2021??? Ich bin ja immer wieder über den Optimismus hier in der Community begeistert.
Nein, das ist schon „Stabilität“.
Echt? Schon nächstes Jahr?
Der Sarkasmus gibt mir langsam zu denken, zumal er von sovielen alten Usern kommt.
2.29 nächste Woche - aber das ist ja nun schon geleakt
2.30 geplant aktuell im Oktober und das noch in diesem Jahr.
@Steffen: Der Haken ist mit dem neustem Update nun sichtbar und der Wert lässt sich ändern. Aber leider deckt der Schieberegler darunter nicht den ganzen Wertebereich ab. Der geht nur bis 100.
Core Version: 2.29.2 (46e3ab13)
Android App Version: 2.29.2 (195)
Der Bug ist immer noch vorhanden. Der Haken ist zwar nun sichtbar und der Wert lässt sich ändern. Aber leider deckt der Schieberegler darunter nicht den ganzen Wertebereich ab.
Core Version: 2.31.0 (d9e53c4e)
Android App Version: 2.31.1 (205)
Der Bug ist immer noch vorhanden. Der Schieberegler deckt nicht den gesamten Bereich des Sensors ab. Nachfolgend am Beispiel des Eltako Helligkeitssensors FAH60 (wird offiziell unterstützt):
Der Regler geht nur bis 400, obwohl der Sensor Werte bis 30.000 Lux erfassen kann. Beim ersten Aufruf der Konfiguration des Wertes (beim Erstellen des HGs) kann der Schieberegler tatsächlich einen höheren Wert als 400 anzeigen, er zeigt nämlich den aktuellen Wert des Sensors an. Sobald man aber den Regler bewegt und wieder auf Maximum stellt, ist bei 400 Schluss. Die manuelle Eingabe funzt natürlich.
Ich bitte um ein kurzes Statement, ob ihr das nachstellen könnt und wann das endlich gefixt wird.
Core Version: 2.31.0 (d9e53c4e)
Android App Version: 2.31.2 (206)