Ja, da kommst du nicht drum herum. Oder du machst es mit dem 12V Steckernetzteil, aber das sieht optisch nicht unbedingt ansprechend aus.

Genau O + I kommen da rein wo schon die beiden Adern vom Taster angeschlossen sind. Die am Motor aufgedruckten + und - brauchst du an dieser Klemme nicht zu beachten.

Nein, da habe ich keine Ahnung. Sorry.

Das „SW“ am Shelly steht für Switch. Dort kannst du einen weiteren Taster anschließen mit dem du den Shelly schaltest.

Allgemein noch mal der Rat, mache es bitte mit einem Elektriker zusammen oder lass vor Inbetriebnahme einen drüber gucken! Von Geräten die du durch falschen Anschluss schrottest, über Stromschlag an dir selbst oder später an anderen, bis hin zum Kabelbrand der erst nach ein paar Monaten auftritt durch eine lockere Verbindung kann echt so viel passieren…

1 „Gefällt mir“

Dank dir…

Schwiegervater wird das dann managen…der kennt sich mit Elektrik bestens aus…

Ok also plus und minus ist dann egal vom Switch wo ich 0 und 1 reinstecke…

Danke…

Sorry, nur um sicher zu gehen…es führen dann jeweils 2 Kabel im Motor in die Anschlüsse von meinem ersten Bild oben? Theoretisch könnte man die beiden dann auch verwirbeln und reinstecken?

Ich kann ich aber auch ein normales Stromkabel mit Stecker nehmen und in die Steckdose stecken und das Kabel am Ende mit dem Shelly Verbinden…dann bekommt er ja gleich seine 230v…

Du kannst Den Shelly mit einem separaten Kabel parallel zum Taster an die Eingänge der Motorsteuerplatine anschließen:

oder aber parallel am Taster:

Du kannst aber auch beiden Drähte von der Motorsteuerplatine, die vorher direkt zum Taster gingen auf „O“ und „I“ des Shelly anschließen und den Taster an „SW“ und „L“:

Theoretisch ja. Da Du dann aber irgendwie eine Zugentlastung bauen muss, damit niemand ausversehen das Kabel aus dem Shelly reist und eine gewischt bekommt (im besten Fall fliegt die Sicherung raus) würde ich das eher nicht empfehlen. Dann lass den Shelly bei der Motorsteuerplatine einbauen. Die (oder der Motor) bekommt auch irgendwo 230VAC und gehst dann mit zwei kurzen Kabeln vom Shelley an den Eingang, wie im BIld 1.

2 „Gefällt mir“

Danke…der Motor hat nur ein Kabel zur Steckdose und leider keinen separaten Anschluss für Strom…
Dann würde ich eher die Kabel parallel an den Taster oder am Steuergerät im Motor und dann 2 Kabel von der Verteilerdose/vorhandenen Steckdose nehmen und in den Shelly stecken. Shelly würde ich dann, wenn es am Taster direkt ist, in eine Aufputzverteildose packen.

Mich irritiert noch etwas die 24v oben…da könnte auch 230 stehen oder?

Finde ich nicht verkehrt…dann könnte ich ihn direkt dort drin verstecken…einzig L und N müsste noch von vorhandene Steckdose/Verteilerdose kommen…wobei…bekommt der Taster dann nicht die 230v wenn ich 230v nehmen würde? Dann ginge das so nicht…oder ich muss 24v irgendwoher nehmen …

Ich denke, parallel an den Tasteranschlüssen ist dann doch besser…und ich kann ihn dann im Motor immer noch verstecken…also Tasteranschlüsse mit jeweils 2 Kabeln an der Platine und Strom von außen 230v. 24v bekomme ich so nicht denke ich ohne weiteres Gerät oder? Alternativ ein 24v Stecker, Doppelsteckdose dort anbringen wo der Motor bereits eingesteckt ist und das Kabel mit den 24V Ausgang dann an den Shelly…wäre wahrscheinlich am einfachsten und wir reden hier nur von 24V. Funzt der Shelly ordnungsgemäss bei 24V?

Das würde dann so aussehen:

Hier darfst Du auf keinen Fall mit dem vorhanden Taster die Variante aus dem dritten Bild in meinem letzten Post realisieren. Der müsste dann gegen einen „normalen“ Taster, der 230V verträgt getauscht werden.

Danke… Nee das würde den Taster zerhauen, wenn ich die 230 mit dem Taster verbinde… Wenn dann nur Taster mit 0 und 1 verbinden und nicht in L…

So… Funzt alles


Hallo Zusammen, habe gleichen Plan, bekomme aber keinen Flow für die Integration in Homee über Node Red hin.
Nutze Node nicht über den Adapter des iobroker.

Hi,
was bekommst du denn nicht hin? Was funktioniert nicht? Welche Fehlermeldungen hast du?
:coffee:

Hallo,
Ersteinmal vielen Dank fur die Detaillierte Installation der Shelly am Garagentor.
Habe es genau so gemacht wie auf dem Bild zu sehen ist nur das ich es mit 12V betreibe.
Das einzige was bei mir nicht mehr will ist, dass der wipschalter nicht mehr tut wenn die Shelly aktiv ist. Wenn Shelly wieder abgeklemmt ist funktioniert der schalter wieder. Welchen fehler habe ich gemacht?

Hat es einer eventuell hinbekommen das ganze mit google Sprachbefehl auf und zu zubekommen? „ok google“ „Garagentor ein“ tut sich nichts „ok google“ „Garagentor aus“ öffnet sich „ok google“ „Garagentor aus“ schließt :flushed:

Lg
Kersam43

Alexa geht bei mir… Google keine Ahnung, sorrx

Funktioniert bei dir der Wipschalter?
Wenn ja, mit welch einem Schema hast du es verbunden? Gibt ja mehrere Möglichkeiten.

Du meinst den separaten Taster den man anschließen kann? Ja der geht wunderbar

1 „Gefällt mir“

Das ist echt komisch, bei mir funktioniert das leider nicht.Erst wenn ich Shelly Neustarte dan funktioniert das und nach paar mal mit dem Handy tut sich da nichts mehr mit dem Separaten Taster.
Hast du Timer am Shelly eingestellt?
Ich zerbreche mir echt den kopf warum das nicht funktionieren will…

Nö… Keinen timer… Nutze due app auch nicht… Nehme nur Alexa…

Hallo ich habe die gleiche Frage kann mir jemand helfen?

wo muss ich die Kabeln verbinden?


Ist das richtig hier?

Schaut euch mal das Video an, er meint auch das es nicht mehr zulässig sein den shelly 1 mit 230v zu betreiben und 12v schalten.

Aber er erklärt wie man es anschließen muss und den shelly einstellt

https://youtu.be/4s9_cP01a2k