Im Stand by weit unter dem Grenzwert. Also beim einschalten 25 Watt. Wenn es am Strom liegen würde müsste er im betrieb ein Problem haben aber auch das ist weit unter Max ![]()
Homeegramm-Fehler kannst du ausschließen?
Damit meine ich, dass mehrere HGs in einer gewissen Situation (z.B. Änderung der Anwessenheit) öfters hintereinander an/aus an das Gerät senden?
Im Prinzip müsste das gerät aber dann doch auch eine Fehlermeldung haben. ähnlich nem Dimmer bei ner defekten Lampe. Hab mal Geräte entfernt um die Stromlastr zu reduzieren.
ändert nichts.
ha es sind keine aktiv. es gibt nur einen Taster der wenn er betätigt wird den eingang ein oder eben ausschaltet. Ansonsten ist kein Hg aktiv. habs grad noch mal durchgeschaut
das thema hatte ich auch schon mit nem Shelly an ner waschmaschine. wenn die losgelegt hat war sie über der Leistung des gerätes und der Shelly hat abgeschaltet
Ich werd morgen Vormittag nochmals versuchen das Gerät längere Zeit stromlos zu machen und dann neu einzulernen. ich hab das ganze eben noch mal versucht zu schalten und der eingang der nicht reagiert klackt mittlerweile auch nicht mehr hörbar. Also gehe ich von einem hängenden Kontakt aus. Ich wüsste nicht was an Homee falsch sein soll. der Andere kontakt wird ja auch geschaltet. intressant das beide Fibaros den geist aufgegeben haben vor allem das der 1. Fibaro ein Jahr lang kein Problem mit der gleichen Konstellation hatte und der 2. Nach 24 h den geist aufgegeben hat. Hat jemand einen Vorschlag für ein alternativgerät mit 2 Eingängen und Z-Wave das nicht so anfällig ist ?
Werde morgen nach meinen tests noch mal bescheid geben was rausgekommen ist.
Nein. Es gibt keine Überwachung, ob tatsächlich geschalten wurde. Somit keine Fehlermeldung.
Du erkennst den klebenden Kontakt daran, dass das Relais nicht mehr schaltet, sondern immer Strom an hat, egal, was für einen Status es meldet.
Dann wird das eben das Problem sein auch wenn aus meiner Sicht nicht zu viel Strom anliegt. Kann Mann das wieder richten oder is der Eingang dann einfach Schrott wenn das die Ursache ist ?
Ist hinüber.
Abhilfe: an das smarte Relais ein dummes Relais mit hoher Anfangsstromtoleranz anschließen, daran dann den Verbraucher.
Mit dem Fibaro schaltest du dann das Relais, was den Verbraucher schaltet. Wenn es an ist, liegt konstant 1W Verbrauch am Fibaro an. Du erkennst also nicht, ob das angeschlossene Gerät in Benutzung ist oder im Standby verweilt.
Hallo zusammen, ich habe das Thema verkleben des Kontaktes als Lösung definiert. Ich glaube das ist auch der Grund warum es nicht mehr geht trotz Versuch mit zwei Geräten. Ich glaube aber nicht das die Ursache ein zu hoher anfangsstrom ist. Ich hab den Kontakt nun in homee auf aus gestellt da ja doch Strom fliest und habe eine Fibaro Plug dazwischen geklemmt da der noch übrig war. Aktuell tut der was er soll. Werde nun da drüber die nächsten Tage die stromwerte messen. Nach meiner Erfahrung schaltet der Plug aus wenn er überfordert wird. Kann ich mir aber nicht vorstellen da die Dinger ne Spülmaschine , Trockner oder Waschmaschine eben so verkraften. Ich denke es war einfach nur Pech was die Double switches anging. Ich werde noch mal berichten wenn noch was auffällig ist oder eben nicht ![]()
Hallo Zusammen,
Nach 48 h und Messen der Werte ist nicht davon auszugehen das es an der Stromstärke liegt. In dem Fall dann wohl Pech mit den Double Switches. Bei gelegenheit werde ich mir nochmal einen besorgen und tauschen. Nervig sowas aber kommt wohl leider vor. Danke an der Stelle für eure
Unterstützung.
Ich glaube nicht, dass du den hohen Einschaltstrom (kann ein Zigfaches der in der normalen angegebenen Stromstärke sein), der für das Verkleben der Kontakte verantwortlich ist, mit einem Plug darstellen kannst.
Wenn du hier ein ungünstiges Gerät angeschloßen hast, wird dir auch der nächste Double Switch eingehen.
Vielen Dank für den tip. Die Frage nun wie mess ich den anfangsstrom so das ich einen vernünftigen Wert rausbekomme ?
Google sagt z.B.
Google kann ich auch bedienen
danke für den Hinweis ![]()
Eine Vorstellung vom Eonschaltstrom bekommst du, wenn du z.B ein Notebook Netzteil in die Steckdose steckst und es sich kurz einmal nach Fubünkenflug anhört. Im ersten Moment werden die Kondensatoren geladen und es fließt fast ein Kurzschlusstrom. Genau das ist, was die Relaiskontakte verbrennt und schlussendlich verkleben lässt
Bei problematischen Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen, einfach einen Einschalt-Strombegrenzer verwenden.
Gibt es in den verschiedensten Ausführungen und ist ein Wirksamer Schutz vor vorzeitigem Verschleiß der Relaiskontakte.
Hier nur ein Bsp.
Hi, ist damit sowas gemeint ?
Der begrenzt auf 10A. Laut Beschreibung Schaft der Fibaro 10A. Das müsste ja dann funktionieren? Hoffe ich darf den Link hier teilen
An der Stelle noch mal Danke für eure Geduld und die vielen Antworten.
Euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2024 ![]()
Hallo Zusammen,
Kleines Update:
Wie durch Geisterhand schaltet der Fibaro wieder. warum auch immer. Mir ist das ganze völlig unverständlich.
MfG