Also gemäß hier wird wohl FUD61NPN-230V von homee unterstützt.
Gemäß dem hier scheinen die beiden Geräte ähnlich bis gleich zu sein, kann ich somit annehmen, dass auch das Gerät FSG71/1-10V von homee unterstützt wird?
Ich meine irgendwo hier im Forum gelesen zu haben bzgl. dem EEP, wenn der gleich ist, dass dann vermutlich auch andere enocean Geräte vom homee unterstützt werden.
Ist meine Annahme richtig?
Siehe Seite 14:
FDG14, FDG71L, FKLD61, FLD61, FRGBW71L, FSG14/1-10V, FSG71/1- 10V, FSUD-230V, FUD14, FUD14-800W, FUD61NP, FUD61NPN, FUD71
Direkte Übergabe des Dimmwertes von 0-100%, FUNC=38, Command 2 (ähnlich EEP A5-38-08)
ORG = Data_byte3 = Data_byte2 = Data_byte1 = Data_byte0 =
0x07
0x01
no used
no used
DB0_Bit3 = LRN Button
(0 = Lerntelegramm, 1 = Datentelegramm) DBO_Bit2 = 1: Schaltzustand blockieren,
0: Schaltzustand nicht blockieren
DBO_Bit0 = 1: Schaltausgang AN, 0: Schaltausgang AUS
ORG = Data_byte3 = Data_byte2 = Data_byte1 =
Data_byte0 =
0x07
0x02
Dimmwert in % von 0-100 dez. Dimmgeschwindigkeit
0x00 = die am Dimmer eingestellte Dimmgeschwindigkeit wird verwendet. 0x01 = sehr schnelle Dimmspeed … Bis … 0xFF = sehr langsame Dimmspeed
DB0_Bit3 = LRN Button
(0 = Lerntelegramm, 1 = Datentelegramm) DB0_Bit0 = 1: Dimmer an, 0: Dimmer aus.
DB0_Bit2 = 1: Dimmwert blockieren
0: Dimmwert nicht blockiert
Lerntelegramm DB3…DB0 muss so aussehen: 0xE0, 0x40, 0x0D, 0x80
Datentelegramme müssen z.B. so aussehen:
0x01, 0x00, 0x00, 0x09 (Schaltausgang AN, nicht blockiert) 0x01, 0x00, 0x00, 0x08 (Schaltausgang AUS, nicht blockiert) 0x01, 0x00, 0x00, 0x0D (Schaltausgang AN, blockiert)
0x01, 0x00, 0x00, 0x0C (Schaltausgang AUS, blockiert)
FSB14, FSB61, FSB71
Direktes Fahrkommando mit Angabe der Laufzeit in Sek. FUNC = 3F, Typ = 7F (universal). Für jeden Kanal separat.
Lerntelegramm DB3…DB0 muss so aussehen: 0xE0, 0x40, 0x0D, 0x80 nur FSUD-230V: 0x02, 0x00, 0x00, 0x00
Datentelegramme DB3…DB0 müssen z.B. so aussehen:
0x02, 0x32, 0x00, 0x09 (Dimmer an mit 50% und interner Dimmspeed) 0x02, 0x64, 0x01, 0x09 (Dimmer an mit 100% und schnellster Dimmspeed) 0x02, 0x14, 0xFF, 0x09 (Dimmer an mit 20% und langsamster Dimmspeed) 0x02, 0x…, 0x…, 0x08 (Dimmer aus)