Fibaro Fenster/Tür Kontakt - Zustand vertauschen? (gelöst)

Hallo,

ich habe heute bei einem Fibaro Fenster/Tür Kontakt versucht, den Zustand am Eingang zu verändern, da ich einen falschen Taster verbaut habe. (Öffner statt Schliesser)
Nun zeigt er mir bei Schloss auf, geschlossen und bei Schloss zu, geöffnet an…:smirk:

Ok, nicht so wild, dachte ich und wollte das über Parameter 3 ändern, aber irgendwie ändert er da nichts.

Ist die Anleitung noch aktuell oder habe ich einen Denkfehler?

Viele Grüße
JayJay

Guck mal hier, hat bei mir geklappt.

https://community.hom.ee/t/zustands-anzeige-offen-geschlossen-bei-fibaro-tuersensoren-umkehren/3559?u=steffenpwh

Die obige Anleitung sagt aber etwas anderes … hmmm…

1 „Gefällt mir“

Danke Steffen,

ich habe viele Suchbegriffe eingegeben, aber auf “umkehren” bin ich nicht gekommen…
Meine deutsche Anleitung scheint komplett veraltet, die englische häng’ ich mal dran…

Edit: Scheinbar sind die Haken für “Gelöst” wieder ausgegangen, kriegst Du so bald ich hier einen habe :smiley:

Viele Grüße
JayJay

Das müsste an der Kategorie liegen. Ich glaube du kannst nur Support/Bug-Themen selbst auf gelöst setzen.

1 „Gefällt mir“

Das kann natürlich auch sein…