Bewegungsalarm zurücksetzen Philio PSP05

Hallo,
ich habe einen Philio PSP05 erworben, und wollte ihn gerne zum Schalten von der Außenlampe nehmen, angeblich soll er ja für außen geeignet sein.
Leider setzt er seinen Alarm nicht selbstständig zurück, bei meinem NEO klappt das wunderbar.
Hat schon jemand diese Erfahrung gemacht und eine Lösung ?

Danke !!

Handbuch:
http://zwavetaiwan.com.tw/control/filedownload.ashx?type=1&output=file&id=21

FW 4.38
SW 1.28

Ist das der hier?
http://zwavetaiwan.com.tw/en/productdetail?id=118

Falls ja, wird der offiziell nicht unterstützt:

Vll kann @Robbi etwas dazu sagen?

Ja @Kappezkopp, das isser.

Vll versuchst du es mal hiermit:

Wenn ich das richtig sehe also: Parameter 7, Byte 1, Wert 1

mach ich …

und das war es … Volltreffer, danke !

Parameter 7, 1 Byte, default ist “4” (bit 2=1),
eingestellt ist jetzt “6” (bit1 = 1 und bit2=1)

dann kann ich ihn ja mal anbauen

Schönen Dank und schönen Abend noch, @Kappezkopp

1 „Gefällt mir“

Klasse! :grinning:

Sorry, aber ich komme nicht klar. Welche Daten muss ich im Homee an den Bewegungsmelder übermitteln? Habe auch das Problem, dass Bewegungsalarme nicht zurückgesetzt werden.

HAllo Stefan,
also bei mir hat es mit den Einstellungen weiter oben geklappt: Du gehst in “Bearbeiten”, in den Expertenmodus, und übergibst die Daten wie oben:
Parameter “7”
1 Byte
Wert “6”

Damit setzt du für den Parameter 7 die beiden Bits 1 und 2 auf “1” = “enabled”.
In meiner Anleitung ist
Bit 1 = Enable sending motion OFF
Bit 2 = Enable PIR super sensitivity mode ENABLED

Viel Erfolg
Meinhard

Ich habe das selbe Problem und mit:

Parameter “7”
1 Byte
Wert “6”

geht es auch nicht.

In der Anleitung steht aber unter Parameter 7 auch keine 6 bei Wert.

|Wert|Beschreibung|
|2|Enable sending motion OFF report.(0:Disable, 1:Enable)|
|4|Enable PIR suoer sensitivity mode.|
|16|Notification Type,0:Using Notification Report. 1: Using Sensor Binary Report.|
|32|Disable Multi CC in auto report.(1:Disable, 0:Enable)|
|64|Disable to report battery state when the device triggered.(1:Disable, 0:Enable)|

Hallo Oliver,
du kannst auch versuchen, nur das Bit 1 zu setzen, also den Wert 2 (statt 6) zu übergeben.
Ich hatte gleichzeitig die Empfindlichkeit hochgesetzt, mit Bit 3, also Wert 4. Und 2+4=6.
Gruss